Title: Je v pořádku zapojení oddělovacího transformátoru?
Post by: Martin Zezula on 22.04.2014, 08:17
Prosím o vaše názory zapojení oddělovacího transformátoru, respektive uzemnění na sekundáru a uzemnění dalších přístrojů na sekundáru ...
Jedná se o zapojení v síti 3 x 400Vac + PE
Title: Re: Je v pořádku zapojení oddělovacího transformátoru?
Post by: Hynek Havliš on 23.04.2014, 15:54
Schéma se mi zdá jako část ovládacích a pomocných obvodů nějakého stroje - ovládací napětí by pak na sekundáru oddělovacího trafa mělo být uzeměno (je to jedna z možností). Nahlédněte do EN 60204-1 ed.2 Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Všeobecné požadavky, která to řeší podrobně (nabízí i jiné možnosti, než je tato varianta).
Title: Re: Je v pořádku zapojení oddělovacího transformátoru?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 23.04.2014, 16:11
Nevidím tam chybu.

Trošku zvláštní je to, že za zdrojem vypíná jednopólově a dál dvojpólově. Ale chyba to není.
Title: Re: Je v pořádku zapojení oddělovacího transformátoru?
Post by: Tomáš Žabka on 24.04.2014, 07:21
Taky bych to viděl jako v pořádku.
Title: Re: Je v pořádku zapojení oddělovacího transformátoru?
Post by: Petr M on 24.04.2014, 08:55
Já tam vidím  i zásuvky na 230V a nějaký motor, ale nevidím N vodič. Takže se zdá, že to nebude pro ovladačku (tu bych tipl za AC/DC měničem), ale trafo je zdroj pro 1f síť 230V ze sítě 400V bez vyvedenýho středu.

Tam není moc možností, jak to udělat - buďto jeden drát na sekundáru uzemnit (tento případ, podle schématu TN-S), nebo uzemnit přes hlídač impedance (náklady navíc) a mít z toho IT. Nebo bez země jako oddělovací trafo, ale tam je potřeba pro každý spotřebič extra trafo, omezení výkonu a další věci kolem. Takže to vidím jako nejlevnější a nejjednodušší bezpečný řešení téhle situace.