Je možné následující zapojení, rád by jsem zapojil celou síť v bytě na jeden "centrální" napěťový chránič, elektricky mi to smysl dává - ovšem nevím zda není nějaký problém v normě, mohu to tak udělat?
Jde o starý panelákový byt, původní jednofázová síť typu 2AC ještě v hliníku, hlavní jistič na chodbě 25A zapojený na rozvodnou lištu v PL kde je řada 8mi jističů 4x10A světla, 4x16A zásuvky.
Rád by jsem zapojil standardní dvoupólový chránič 25-2-003-AC mezi hlavní jistič a rozvodnou lištu čímž bz jsem ochránil všechny větve sítě najednou. Podle dokumentace je dodrženo vše potřebné I chrániče je >= I jističe a nikde není uvedeno že se za chráničem nesmí síť dál větvit ...
Je v tom nějaký legislativní nebo technický problém ?
(omlouvám se pokud je to již v jiné větvi fóra, opravdu jsem hledal ...)
Podívejte se na funkci chrániče a zjistíte, že po dvou drátech to prakticky není možné...
Doufám, že vás nenapadlo "vražedné řešení" zapojit přes chránič PEN vodič!!
Vše za chráničem musí být ve "třídrátové" síti TN-C-S !!
To Prema:
Když už jsme u toho chrániče...
Quote from: Prema on 26.04.2014, 22:04
"centrální" napěťový chránič
V tomto případě se jedná o PROUDOVÝ CHRÁNIČ. Ve vašem případě, pokud jste elektrikář, bych v domácí TN-C volil výměnu zásuvek za ty s proudovým chráničem, které jsou určeny k zapojení do sítě TN-C. Nebo alespoň jednu v koupelně a jednu v kuchyňské lince.
Ještě bych doplnil, že jestli se jedná o umakartové jádro, tak tam bude velký problém s hloubkou krabic, které se pohybují okolo 20 mm.
Quote from: Marek Laube on 27.04.2014, 07:28
... výměnu zásuvek za ty s proudovým chráničem, které jsou určeny k zapojení do sítě TN-C. Nebo alespoň jednu v koupelně a jednu v kuchyňské lince.
Trochu nešťastná formulace.
Já bych si nedovolil tvrdit, že jsou
"...určené do sítě TN-C...", správnější je formulace, je je možné je použít i v síti TN-C.
Ovšem problém je v tom, že přínos některých je v síti TN-C omezený, protože při poruše vodiče PEN jen některé typy reagují na ztrátu napětí vypnutím.
Quote from: Jiří Schwarz on 27.04.2014, 11:21
Trochu nešťastná formulace.
Já bych si nedovolil tvrdit, že jsou "...určené do sítě TN-C...", správnější je formulace, je je možné je použít i v síti TN-C.
Ano, to uznávám, jen jsem myslel, že zásuvky s vestavěným RCD jsou primárně určeny do sítě TN-C. Když budu již mít PEN rozdělen ( TN-C-S ), tak tam již použiji RCD přímo na DIN v rozvaděči.
Quote from: Jiří Schwarz on 27.04.2014, 11:21
Ovšem problém je v tom, že přínos některých je v síti TN-C omezený, protože při poruše vodiče PEN jen některé typy reagují na ztrátu napětí vypnutím.
Osobně bych v tomto případě byl za RCD napěťově závislý, který zůstane odpojen po výpadku napájení, hlavně kvůli tomu PENu. Ale, co jsem koukal na různé prodejce, tak jsem ještě takový RCD v zásuvce neviděl. Takovýto typ chrániče je zabudován v adaptérech do zásuvek.
OK díky moc všem, rozumím.
Myslel jsem, že chránič bere rozdíl mezi L a N, ale nedošlo mi, že aby nerovnováha L->N vznikla musí dojít k toku přes L>PE nebo N>PE, tudíž v síti 2 AC nemůže chránič nikdy vypnout. Jeho zapojení tedy ničemu neuškodí, ale bude naprosto zbytečný protože nic neochrání - nemůže nikdy zasáhnout.
.. radost mi to ale neudělalo .. musim se pustit do kompletní rekonstrukce elektriky v jádře ... ale stejně je to potřeba protože podle mých výpočtů 2mm hliník unese max 10A ale pračka a infra bere 13A takže je to vlastně dobře že to musim udělat :-)
Díky všem, je to už 20 let co jsem dělal zkoušky a asi už jsem hodně šedých buněk propil ;-)
On spíš bude vypínat neustále, než že nevypne.....
Quote from: Lukáš Rotrekl on 27.04.2014, 21:43
On spíš bude vypínat neustále, než že nevypne.....
Záleží na tom, jestli bude mít pen PEN vodič ještě nějakou jinou vodivou cestu na zem. Pokud ANO jako např. u bojleru, bude vypínat okamžitě, pokud NE, jako např. u žehličky, nevypne ani při závadě.
Souhlasím..... ale ono tam těch cest bude povíc, takže vypadávat spíše bude.....