Jak lze nastavit sériový kanál CH2 na jednotce CP1000, na CH1 je připojeno zařízení na rozhraní RS232 a vše v pořádku, na CH2 potřebuji také nastavit rozhraní RS232 pro připojení dalšího zařízení, nikde jsem nenašel kde mohu vybrat zda chci provozovat CH2 na rozhraní RS232 nebo RS485.
Oba kanály CH1 i CH2 jsou nastaveny v manažeru projketu do režimu UNI a nastaveny parametry.
Aby bylo možné provozovat druhý kanál, je nutné jej osedit submodulem, který fyzicky realizuje požadovaný typ rozhraní.
Přehled dostupných submodulů najdete zde: http://www.tecomat.com/clanek-411-foxtrot---komunikacni-submoduly.html (http://www.tecomat.com/clanek-411-foxtrot---komunikacni-submoduly.html)