ČSN EN 62271-1:2009 čl. 5.8.4
5.8.4 Spoušť na podpětí
10#74)
Doplníte k tomuto tématu ještě něco důležitého?
Spoušť na podpětí musí způsobit vypnutí spínacího přístroje, když napětí na svorkách spouště poklesne pod 35% jmenovitého napětí, i když je pokles pomalý a postupný.
Naopak spoušť na podpětí nesmí způsobit funkci spínacího přístroje, když napětí na jeho svorkách neklesne pod 70% jmenovitého napětí.
Zapnutí spínacího přístroje musí být možné při napětí na svorkách spouště rovném nebo vyšším než 85% jmenovitého napětí. Zapnutí nesmí být možné, když je napětí na svorkách spouště nižší než 35% jmenovitého napětí.
Nikdy jsem do oblasti vn nezabrousil a ty spouště jsou kde? Na rozvodnách? Třeba v Sokolnicích?
Obvykle tam žádné nejsou.
Jsou tam měřící transformátory napětí a jejich sekundár je zaveden do ochrany. Až software v této ochraně zajistí vypnutí vypínače.
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 26.06.2015, 17:07
... Až software v této ochraně zajistí vypnutí vypínače.
Ano, prostřednictvím právě oné spouště (která tam údajně není) ;)
Quote from: Miroslav Minařík on 26.06.2015, 15:01
Nikdy jsem do oblasti vn nezabrousil a ty spouště jsou kde? Na rozvodnách? Třeba v Sokolnicích?
Vypínací / napěťová / podpěťová spoušť je osazena na/ve vypínacím prvku (vypínač, odpínač, atd.)
Quote from: občan on 26.06.2015, 17:19
Vypínací / napěťová / podpěťová spoušť je osazena na/ve vypínacím prvku (vypínač, odpínač, atd.)
Ale není podpěťová, je vypínací a ochrana má kontrolu TCS. Jo, a do odpínače bych to necpal a už vůbec ne do toho"atd".
Oba mluvíme o tom samém, každý ale zdá se trochu jinak. Téma se týká "podpěťové spouště" na hladině vn. A ta bez pochyby může být ve vypínači/odpínači/atd. bez ohledu na to, jestli je tam i "vypínací spoušť", je tak?
Musí vypnout při napětí 0 V, což je zajištěno zapojením kontaktů v jejím obvodu, přičemž hladina jejího ovládacího napětí je hlídána jiným způsobem. tzn., že na dotyčné spoušti je buď U=Un nebo U=0.
U vn se nejedná o podpěťovou spoušť tak, jak jí známe z nn.
Je tam normální vypínací cívka, která slouží k ovládání vypínače. Takže cívka o ničem nerozhoduje, pouze vykoná vůli ochrany.
Ochrana (třeba REF nebo SIPROTEC) rozhoduje o tom, kdy pošle na vypínací cívku impulz. Může to být klidně povelem obsluhy z panelu, nadproudem nebo třeba podpětím (přepětím). Do ní jsou zavedeny měřící transformátory proudu, napětí a další vstupy.
Ty cívky mohou být dvě, druhá se používá pro vypnutí z jiného systému (třeba od ochrany z nadřazené rozvodny nebo trafa).
Dál je tam systém, který ověří, že skutečně došlo k vypnutí (zmíněný systém TCS).
Myslel jste to tak?
Myslel jsem to tak, že i ve vn vypínačích existují podpěťové spouště, jak je známe z nn, viz příloha ...
(u ABB je označena MU, u Schneideru YM)
V minulosti sa na vn vypínačoch nachádzali aj podpäťové cievky, ktoré boli napájané priamo z napäťových meničov. Slúžili na to, aby po výpade a znovu obnovení napätia motory nenabiehali naraz. Hrozil veľký prúdový náraz, mimo toho niektoré zariadenia pred spustením museli splniť nejaké podmienky, ako napr, zavretie výtlaku u čerpadiel a p. Neskôr, ( v 70,tich a 80, tich rokoch)sa začali montovať podpäťové ochrany a vypínanie potom šlo cez vypínaciu cievku.
Quote from: občan on 27.06.2015, 13:46
Myslel jsem to tak, že i ve vn vypínačích existují podpěťové spouště, jak je známe z nn, viz příloha ...
(u ABB je označena MU, u Schneideru YM)
Právě v dnešní době sofistikovaných ochran se nejspíš moc nepoužívají. Zatím jsem se s nimi nesetkal (tím neříkám, že neexistují, jek je vidět z vašich obrázků). Nejspíš pro jejich nevýhodu, že jsou při výpadku ovládacího napětí mimo kontrolu, tato situace se dá řešit i jinak.
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 28.06.2015, 11:44
Právě v dnešní době sofistikovaných ochran se nejspíš moc nepoužívají.
Proč uvažovat právě současnost, když staré rozvodny (hlavně průmyslové) převažují. :-[
Pro vyjasnění uvádím následující.
Podpěťové nebo-li nulové cívky se v rozvodnách pro distribuci, t.j. 22kV a 35kV se nepoužívají. V průmyslových rozvodnách 6kV se používají u chránění vývodů, kde výpadek ovládacího napětí může ohrozit napájené technologické zařízení, nejčastěji u motorů. Potom je podpěťová cívka napájená z ovládacího napětí.
Při ztrátě napětí napájecí sítě se používá podpěťové vypínání, kdy podpěťové ochrany se zpožděním vypnou pomocí vypínací nebo podpěťové cívky výkonový vypínač hlídaného vývodu.