No kdysi bylo v normě o kladení do hořlavých podkladů cosi o " sádrovém loži " takže se krabice nedotýkala přímo hořlavého okolí. Jinak co tam dát onu krabici do hořlavých podkladů a do toho panelu vykutat menší dírku? Zrovna tenhle týden jsem kutal krabici KU 68 do panelu a díra netrvala ani hodinku.
TO: Charvát
Nejnižší je krabice pro lištový rozvod. Problém je pouze instalace do C2 deklarované výrobcem.
Zkuste se zeptat nějakého požárního specialisty, zda by nestačil protipožární nástřik krabice. Další možnost je v souladu s ČSN 33 2312 čl. 2.12 sádrové lůžko. To bude asi zase technický problém pro vás.
Zkuste hledat u zahraničních dodavatelů. Do hořlavých stěn používám oranžové krabice s odolností 850°C. s klasickou hloubkou 45mm. Nízké jsem zatím neviděl.
P.S. Nedovedu si představit, jak může vzniknou požár od zásuvky, instalované v krabici pro lištový rozvod, která je zkoušená na 650°C.
To "sádrové lože" je realizovatelné, kolem krabice ovšem musí být min. 5 mm sádry (ČSN 33 2312).
Jistým řešením by také bylo upravit krabici s požadovanou požární odolností, postup je následující:
Do obložení se vyřízne díra potřebné velikosti. Krabice se připevní na hmoždinky do zadní stěny, vyčnívající část se opatrně odřízne.
Jiným řešením by bylo vysekat prostor za krabicí.
Poslední možnost je zvětšit odsazení obložení od zdi, tak aby se tam krabice vešly.