V RD je EPS, nad ní hlavní rozvaděč, zde je rozdělení na TN-C-S a odtud jsou přívody na podružné rozvodnice v podkroví a garáži.
Jak se uzemňují podružné rozvodnice?
Co s tím má společného ústředna požárníků?
V projektu by mělo být uvedeno jak a zda vůbec připojit podružáky na HOP.
Řekl bych, že názvem eps nemyslel požární signalizaci, ale ekvipotenciální svorkovnici. Osobně spíš používám název HOP.
Co se týče přizemňování PR v RD, kolega Svejkovský odpověděl nejlíp jak mohl. Já bych jen dodal, že u běžného RD není nutné vést k podružným rozvaděčům navíc sólo ochranný vodič na přizemnění. Duležité je hlavní ochranné pospojování všech kovových částí a instalací na HOP u hlavního rozvaděče. U podružných rozvaděčů bych radši provedl doplňující pospojování, které v případě problému nahradí to případné připojení z HOP.
Jenom bych dodal, že natáhnout z HOP k podružákům CY 6 je velmi levný luxus. Trasy k nim už vedou.
To Jirka Š. Svejkovský - myslel jsem HOP; v jedné odpovědi píšete, že záleží na projektu, v další byste natáhl CY 6, zajímalo by mě, z čeho tedy vychází projektant.
Quote from: tekseb on 10.05.2014, 17:17
... v jedné odpovědi píšete, že záleží na projektu, v další byste natáhl CY 6, zajímalo by mě, z čeho tedy vychází projektant.
Tipnul bych si, že projektant (alespoň ten seriozní) vychází z norem.
Ochranný vodič, pokud není součástí kabelu, musí mít minimální průřez 4mm2 (dá se jít na 2,5mm2, pokud je chráněn před mechanickým poškozením)
4mm2 vyhoví i pro doplňkové pospojování
pro hlavní ochranné pospojování by mělo být minimálně 6mm2
pokud ale ochranným vodičem poteče větší proud než 10mA, měl by mít průřez 10mm2
pokud bude součástí uzemnění výpočetní techniky, může vzniknout požadavek na průřez 16mm2
pokud bude spojen s přepěťovou ochranou SPD1, je třeba ještě vyšší průřez, pokud by to bylo na "nádraží" a mohly by tam téci zbytky zpětných trakčních proudů, půjdeme s požadovaným průřezem ještě výše...
Takže:
1) od stolu, na dálku, je riziko některé věci detailně radit
2) projektant by měl umět najít tu hranici, je je nutné řešit a co v daném prostředí nehrozí
Já pro běžný byt plně souhlasím s tou 6-kou
Pouze bych připoměl, že čím větší průřez použiji, o to více pozornosti bych měl věnovat s ohledem na možnost zavlečení cizí závady místnímu pospojeni.