Která norma zakazuje spojení dvou okruhů v jedné krabici?
U nás v podniku teď řádí jedna elektro firma a zrovna dnes páchali spojení dvou okruhů
v jedné plechové skříni- rozměr cca 1000x800mm - spojení stávajících dvou kabelů s nově nataženými přívody AYKY 3x240+120 přičemž každý z kabelů má své jištění v trafostanici.
Dřívější řešení bylo jeden přívod a dva odvody, nyní dva přívody a dva odvody.
Nelíbí se mi to a vím, že je to špatně, ale nevím konkrétní normu kde je toto řešeno.
A co zkusit krátce hledat. Zrovna před pár dny, se to tady probíralo. Opakované téma (norm)
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,29621.0.html (http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,29621.0.html)
A co na to říká projekt, nebo nějaká dokumentace? Jinak požadavky na váš případ obsahuje ČSN 33 2000-5-52 ed.2 a měl by se na něj vztahovat článek 521.8.3.
Co to je za krabici? Říkáte na přívodu. Není to třeba pojistkova skříň s delenymi pripojnicemi. Pak by to bylo v pořádku. Toto není krabička se zasuvkovym a svetelnym okruhem...
Neznám žádný předpis, který by to přímo zakazoval. Okruhy tam lze mít oba a jak psal p. Buben s odkazem, po splnění určitých drobností. Vždyť ČEZ a EON by nemohly fungovat bez spojování dvou okruhů v jedné skříni.
K problému bych uvedl: Posouzení možného zapojení se provádí dle schéma, např. jednopólového. Termíny jako spojení AYKY 240 v krabici? ::)
Těď ještě co je to za krabici. Taková "krabice" dvojsystémová, má třeba 3 přívody a 5 vývodů a není to nic proti ničemu.