Mam amatérský dotaz týkající se možného umístění el. rozvodnice (bytový elektroměr je umístěn ve společném prostoru BD) v blízkosti plynoměru.
Mám WC (1,2x0,9x3,6 m) kde je umístěný plynoměr (volně v prostoru).
Potřeboval bych cca 60 cm nad ním umístit rozvodnici pro elektřinu.
Je to možné udělat či nikoliv?
Pokud ano, jsou nějaké speciální požadavky?
To je taková složitější věc, která se nedá řešit na dálku, to chce vidět a pak byste asi nestál o nějaký "dojem jednoho člověka" a pokud bych se pod nějaký návrh měl podepsat, už by to asi nebylo "za děkuju".
Nechcete projektík? Můžeme se dohodnout (pokud jste zdaleka, jistě tam najdete někoho podobného.)
Spíš po konzultaci s projektantem na místě. Můžete kolidovat např s ČSN 33 2130.
Rozvaděč na WC není úplně super, zvlášť v tak malém. Ještě bych zvažoval ATEX :)
Na uvedený rozměr WC dost těžko nacpete rozvaděč do místa, kde by vyhovoval normám ČSN. (norm)
Před rozvaděčem volný prostor minimálně 80cm. Tam už bude zasahovat mísa.... (zle)
Z jedné strany bývá panel, z druhé koupelna - slabá zeď.
Vlastne nic noveho se nebuduje, je to stavajici stav jak to ted v byte je. Jen me zajima, zda muze byt takto rozvodnice situovana ci nikoliv pripadne co je potreba splnit za pozadavky.
Dovolil jsem si nakreslit schema, aby to bylo jasnejsi.
To jako, když budete mít při potřebě dlohou chvíli, tak si budete cvakat jističi? (dance) Osobně bych to řešil přemístěním na druhou stranu zdi. Jednak tam předpokládám chodbu, kde bude dostatek místa a jednak montér nebude muset stát při montáži nebo údržbě v míse. Jak již zde bylo napsáno, před rozvaděčem je požadována volná přístupová plocha 80 cm, právě kvůli obsluze a práci na elektrickém zařízení rozvaděče. Pokud budete chtít revizi, tak vám to poctivý revizák napíše jako závadu.
Quote from: Jaroslav Mrázek link=topic=29665.msg227138#msg227138 ate=1399788711
Jak již zde bylo napsáno, před rozvaděčem je požadována volná přístupová plocha 80 cm, právě kvůli obsluze a práci na elektrickém zařízení rozvaděče.
Quote from: Zdenek Hejčl on 10.05.2014, 17:09
Před rozvaděčem volný prostor minimálně 80cm. Tam už bude zasahovat mísa.... (zle)
Kde je přesně uvedené, těch 80cm?
Quote from: Miroš Jan on 11.05.2014, 17:28
Kde je přesně uvedené, těch 80cm?
To jsem se chtěl taky zeptat, jediné o čem vím, tak v připojovacích podmínkách distributora. Nikde jinde jsem to nenašel. Maximálně, že k rozvadči musí být volný přístup...
Bylo to v normě ČSN 35 7030 - rozvodnice a elektrorozvodná jádra.
Norma není platná - byla nahrazena těmito normami:
(357107) ČSN EN 61439-3
Takže zase studium... ;)
Quote from: Zdenek Hejčl on 11.05.2014, 18:14
Bylo to v normě ČSN 35 7030 - rozvodnice a elektrorozvodná jádra.
Norma není platná - byla nahrazena těmito normami:
(357107) ČSN EN 61439-3
Takže zase studium... ;)
Bohužel, kolego ani v jedné toto není :(
Quote from: Miroš Jan on 11.05.2014, 17:28
Kde je přesně uvedené, těch 80cm?
Pane kolego, v ČSN 33 2130 ed.2 čl. 5.1.9.
Quote from: Jaroslav Mrázek on 12.05.2014, 06:06
Pane kolego, v ČSN 33 2130 ed.2 čl. 5.1.9.
Tento článek hovoří o prostoru před
elektroměrovým rozvaděčem, což není zde diskutovaný případ.
Těch 80cm vzniklo dle předpokládané hodnoty pupků elektrikářů?
Quote from: Milan Hudec on 12.05.2014, 21:43
Těch 80cm vzniklo dle předpokládané hodnoty pupků elektrikářů?
Naopak.
Když budu otevírat dveře rozvaděče širokého 60 cm, abych se tam ještě vešel...
Se trochu obávám,že 20 cm pro normální trup+pivásek bude pro většinu elektrikářů nedostižná meta (dance)
Milane, podceňuješ elektrikáře.
Jsou to lišáci podšitííííí. ;)
Domnívám se, že nepatřím mezi objemnější elektrikáře... o:-)
A nakonec, každý máme svoji fintu, jak na to. (beach)
Quote from: David Hruda on 12.05.2014, 07:45
Tento článek hovoří o prostoru před elektroměrovým rozvaděčem, což není zde diskutovaný případ.
Máte pravdu. Ale může to být alespoň jako vodítko, jak splnit požadavek ČSN 33 2000-1 ed.2 čl. 132.12 o zajištění dostatečného prostoru pro montáž a pozdější výměnu jednotlivých částí elektrického zařízení a přístup pro řízení, zkoušení, prohlídku, údržbu a opravy. Jinak rozvaděč měření a rozvaděč jištění se liší právě jen v umístění obchodního měření, tak není logický důvod, neaplikovat tento volný prostor na všechny rozvaděče. Požadavek normy je jako nutné minimum a rozvaděč nad mísou je minimálně prasárna.
Stará 4SN 33 2000-1:1995, čl. 132.12 uvádzala, že pred rozvádzačom musí byť dostatočný montážny priestor.
Súčasná STN 33 2000-1:2009, čl 132.12 uvádza to isté.
Rozmer tam síce nie je, ale za dostatočný priestor sa dá považovať taký, ktorý nemôže ohroziť bezpečnosť pracovníka alebo obsluhy pri manipulácii s prvkami rozvádzača, prípadne jeho možnosť úniku pri ohrození.
Oprava:
"Stará ČSN 33 2000-1:1995, čl. 132.12" ........
Těch 80 cm vychází z maximálního rozměru dveří rozvaděče.
Protože úhel otevření dveří je větší, než 90 stupňů, máte i s pupkem šanci zdrhnout.
Tak těch 80cm, bylo v normě ČSN 33 3210, účinnost od 1.7.1987. Konkrétně se jednalo o kapitolu 5. Tato kapitola, byla zrušena bez náhrady, změnou Z1, ČSN 33 3210, v listopadu 2002.
Před měsícem jsem řešil nějakou přeložku distributora E-ON a v jejich veškeré dokumentaci je těch 80 cm "svatých" a nejede přes ně vlak....O 1 cm neexistuje méně!
(Byla tam nějaká kolize s nájezdem a jejich PRIS skříní.) >:(
Kolegové nic proti, ale řekl bych, že do domácího rozvaděče leze laik tak jednou za rok aby nahodil jistič a elektrikář pouze při jeho budování, takže byh nebyl tak přísný :)