Máme zítra připojit motor. Vím, že má mít 12,5kW. Teď jsem dostal fotku štítku. A hle hodnoty jsou na něm dvoje. Dokáže mě to někdo vysvětlit?
Chápal bych, kdyby to bylo pro různé frekvence, různá napětí, .......
Na té fotce je to blbě vidět, ale vlevo jsou údaje pro připojení na 60Hz a vpravo na 50Hz. Všimněte si hodnot otáček ;).
Právě, že to na všech fotkách vypadá jako 50Hz, to bylo první co mě napadlo. No raději to nechám ještě ověřit na místě..
Detail čísla z jiné fotky....
To nebude štítek na 50/60 Hz. Otáčky na 60 Hz nesedí, při 60 Hz by otáčky měly být kolem 3540 ot./min.
Quote from: Kalina Jiří on 21.05.2014, 16:55
To nebude štítek na 50/60 Hz. Otáčky na 60 Hz nesedí, při 60 Hz by otáčky měly být kolem 3540 ot./min.
No jo, jsem slepej, rutina. Mělo mne trknout Ex.
To jsou redukce na teplotu okolí a třídu výbušnosti.
Nevýbušné Siemensy AOM, AVM a AKM dělají ve Frenštátě, tak se poptejte, nebo pohledejte u Siemensů podrobný katalog, tam jsou rozpitvané i štítky.
Pane Kurko, díky za nakopnutí.....Opět smekám před vaším přehledem (poklona)
Kolega Kurka to vyřešil perfektně. K tomu není více co dodat.
Takže dle katalogu Siemens u tohoto elektromotoru při použití v teplotní třídě T1 a T2 je výkon elektromotoru 16 kW a při použití v teplotní třídě T3 je výkon elektromotoru 12.5 kW.