Mám případ bioplynové stanice, která má 4 kogenerační jednotky. Kabely motorgenerátorů jsou vyvedeny na přípojnice, ke kterým je připojen síťový analyzátor. Měření el. veličin a výkonů probíhalo měsíc.
Fázové napětí 1. a 2. fáze je stejné (230 V), 3. fáze má napětí vyšší cca o 5 V.
Proud v 1. a 2. fázi je stejný (1,55 kA), 3. fáze má nižší (1,45 kA)
Zajímalo by mě, čím může být způsobeno, že v jednotlivých fázích jsou různé jalové výkony. (Předpokládám, že to bude mít spojitost právě s mírně nesymetrickým napětím a proudem)
Jalový výkon fáze 1. se pohyboval v rozmezí: 150 kVAr (kap) - 250 kVAr (ind)
Jalový výkon fáze 2. měl čistě ind charakter - kolem 250 kVAr
Jalový výkon fáze 3. se pohyboval v rozmezí: 200 kVAr (kap) - 200 kVAr (ind)
Mohl by mi prosím někdo jednoduše vysvětlit, jaktože čtyři synchronní generátory mají na výstupu různé jalové výkony?
Jakým způsobem jsou zapojeny silové nn kabely mezi generátory a nn rozvaděčem? Jedná se o jednožilové kabely?