Zedníkům se podařilo poškodit zásuvkový kabel pod vypínačem.
Fáze je prakticky přerušena.
V jedné krabici ale nemohou být dva rozvody přerušené.
Zeď je už zapravená a připravená na malbu.
Revize samozřejmě ještě neproběhla.
Lze výjimečně ten obvod pomocí waga spojek spojit?
Tu normu jsem si několikrát četl a je tam napsané, že v krabici nesmí být dva rozpojené obvody.
Teoreticky ale ten světelný není rozpojený, je připojený na vypínač.
Nebo mě napadlo ty kabely připájet a celé to přelepit černou izolepou.
Jak byste to řešili?
Pájení v takovém rozvodu raději ne!
Pokud je ten zbytek vodiče dost dlouhý, aby tam šla WAGO svorka, nevidím v tom problém.
Quote from: Jiří Schwarz on 07.06.2014, 20:23
Pájení v takovém rozvodu raději ne!
Opravil bych to raději ne, na prosté ne. Pájení není u těchto rozvodů dovoleno!!
Quote from: Jiří Schwarz on 07.06.2014, 20:23
Pájení v takovém rozvodu raději ne!
Pokud je ten zbytek vodiče dost dlouhý, aby tam šla WAGO svorka, nevidím v tom problém.
SIce bych doporučil provést spoj lisováním, čímž by byla norma dodržena, ale osobně bych se té WAGOvky v tomto případě taky nebál. Jen se obávám, že vodič bude příliš krátký.
Použít lisovací svorky, ale musí se udělat pracovní prostor, krabici ven a potom zapravit. Zedníci kteří kabel poškodily určíte rádi omítku opraví. Potom už jen vymalovat.
Já tedy raději přeruším i zbývající vodiče abych mohl použít smršťovací bužírku.
Quote from: Tomáš Heger on 10.06.2014, 06:29
Použít lisovací svorky, ale musí se udělat pracovní prostor, krabici ven a potom zapravit. Zedníci kteří kabel poškodily určíte rádi omítku opraví. Potom už jen vymalovat.
Souhlasím. Nevím, proč by měl mít elektrikář špatné svědomí z toho, že opraví něčí šlendrián. Pokud je u toho potřeba sekat, nedá se ni jiného dělat a musí se to pak opravit. Tuto opravu by měl plně hradit ten, co to způsobil. Myslím, že neustále ustupujeme a řešíme problémy za jiné. NAvíc za stejné peníze. Někteří dokonce pod cenou. (zle)
Ešte nejaké vhodné označenie pod vypínač o tomto stave by sa hodilo. Predsa len pri výmene vypínača a bezpečnom vypnutí svetelného obvodu sa tie wagovky budú všetky tváriť, že sú bez napätia.
A jak by se to případně kreslilo do dokumentace (v tomhle případě se to nebude řešit)? Podle normy nebo podle reality?
Pokud ten spoj bude "na dně krabice", tak bych to neřešil.
Pokud je nějaký spoj, opravený kabel,... pod omítkou, je dobré to mít zaznamenané pro případ nějaké poruchy, v dnešní době není problém to nafotit a uložit...
(mám archiv toho, co se na domu dělalo s vodou, odpady, topením, elektrikou...)
Ale nějaké striktní pravidlo co se musí zaznamenat a co ne asi nenajdeme.
Quote from: Jan Franěk on 11.06.2014, 11:30
Tuto opravu by měl plně hradit ten, co to způsobil. Myslím, že neustále ustupujeme a řešíme problémy za jiné. NAvíc za stejné peníze. Někteří dokonce pod cenou. (zle)
Honzo, to máš pravdu, na straně druhé, čím ostřejší budeš, tím víc toho ututlají a zjišťuješ to až při kompletaci po výmalbách, a to už je sakra pozdě.
Proto jsme se se dvěma stavebními firmami, u kterých se realizuje spousta zakázek, dohodli princip vzájemné tolerance a otevřenosti. Pokud kdokoliv z profesí něco poškodí, okamžitě to nahlásí stavbyvedoucímu a ten sjedná opravu u dodavatele jednotlivé profese. Samozřejmě že zdarma, v režii dodavatele profese. Ale funguje to vzájemně, jednou nám sádroši vrtnou kabel, jindy my instalatérům trubku, a tak stále dokola. Ale řeší se to hned, ne až dva dny před nastěhováním investora, jak to bývalo. Docela mi tento vzorec vyhovuje.