V poznámkách mám zapsáno... Tam, kde pokles napětí nebo jeho přechodná ztráta mohou způsobit nebezpečí při následujícím obnovení napětí, musí se provést vhodná opatřeni. Totéž se musí provést v případě, kdy mohou být poškozeny spotřebiče nebo instalace. Tato zařízení není potřeba, je-li poškození spotřebičů a instalace v přijatelném riziku a nejsou ohroženi lidé. Funkce podpěťové ochrany může být zpožděná, jestliže zařízení dovoluje bez nebezpečí krátkodobé přerušení nebo pokles napětí. Při použití stykačů nesmí zpoždění bránit okamžitému vypnutí jestliže opětné zapnutí ochranného zařízení je schopné způsobit nebezpečný stav, nesmí opětovné zapnutí být samočinné.
Můžete prosím kolegové uvést, kde jste to kdo navrhl nebo uvedl do provozu? Rád bych to uvedl při odborném výcviku....
Klasickým příkladem jsou nebezpečné stroje v dílnách ( truhlárna, kovoobráběcí stroje a pod.). Při výpadku nebo poklesu napětí, nesmí pří zastavení stroje dojít k samovolnému spuštění.
Ovšem to nežádoucí znovuspuštění blokuje nějaké běžné relé, ne? Já se domníval, že podpěťové relé pouze vypne stroj, pokud se hranice napětí sníží pod nastavenou hodnotu. Nebo jsem mimo?
Standardně se toto používá u pohonů technologie v nepřetržitém provozu. V ovládacím obvodu je přídržné čas. relé na 2-4s, které krátce přidrží stykač, aby motor běžel dál po krátkém výpadku napětí v rozsahu nastaveného času. U technologie napájené z několika bodů (dopravníky atd.)musí být provedeno blokování ovlád. obvodů, když jedna část ztratí napětí na delší dobu (jak 2-4s) - předchozí dopravníky v provozu by provedli zával, havárii apod. V současnosti se tyto ošetření ovlád. obvodů řeší příslušnými algoritmy v SW systému, který technologii řídí.
Díky, pro mnoho studentů a žáků jsou tyto diskuze přínosné právě pro vaše komentáře z praxe! Proto předem díky!
Ochrana pred podpätím je dôležitá, ako už uvádza vyššie p.Vanek u technologických zariadení ovládaných cez aut riadiaci systém, aby dostal informáciu o stave silovej časti siete, kde pri výpadku jednej fáze mohol SW zariadiť potrebné kroky. Tie závisia už od konkrétnej technológie, resp. od zariadenia, stroja. Napájanie PLC, resp. iného riadiaceho systému nemusí byť výpadku fáze v silovej časti prerušené a samotný systém by nemohol reagovať.
Ochrana před podpětím podle uvedené ČSN je hlavně zaměřena na nebezpečí pro osoby a částečně majetek, při obnovení napětí při předchozí ztátě nebo poklesu napětí.
Pro dokreslení požadavků normy, cituji z čl.451.1 : - Zařízení na ochranu před podpětím se nepožaduje, pokud nejsou ohrožení lidé a jestliže nebezpečí poškození instalace nebo spotřebiče představuje přijatelné riziko.
PS: To přijatelné riziko je zajímavé ! Asi rozhoduje majitel ?