Dotaz laika ...
Hledal jsem příkon na štítku spotřebiče (horkovzdušný sterilizátor starší výroby)
a nalezl jsem jen údaj 2,1kVA.
Co to znamená?
Kolik takto označený spotřebič "spotřebuje"?
To záleží na účiníku (cos fí). Protože u tepelného spotřebiče bývá roven jedné, bude spotřeba 2,1kWh za hodinu provozu. S klesajícím účiníkem by spotřeba rostla.
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 23.06.2014, 19:07
... S klesajícím účiníkem by spotřeba rostla.
Vážně?
Já jsem to asi nepochopil. 2,1kVA je součin napětí a proudu a čím více se bude účiník vzdalovat od 1 (směrem dolů), tím více bude klesat činný výkon v kW (příkon)
Také je potřeba poznamenat, že spotřeba 2,1 kWh bude za předpokladu, že ohřev pořád jede na plný výkon. Pokud je tam nějaký termostat a vyhřívání se periodicky zapíná a vypíná, tak spotřeba může být podstatně nižší.
Quote from: Jiří Schwarz on 23.06.2014, 19:32
Vážně?
Já jsem to asi nepochopil. 2,1kVA je součin napětí a proudu a čím více se bude účiník vzdalovat od 1 (směrem dolů), tím více bude klesat činný výkon v kW (příkon)
Jiří, je to tak. Čím horší cos fí, tím větší proud ;)
Při cos fí, např. 0,55, je proud 16,666A
Nejsem si zcela jist, ale S=U*I a P=U*I*cos(fi) takže pokud někdo udává S=2,1kVA tak prostě víc jak I=2100/230 to být nemůže. Potom platí, že pokud zadám cos(fi) tak dostanu činný výkon.
U horkovzdušného ventilátoru se bude cos(fi) blížit jedné, motor ventilátoru má v poměru výkonu topidla zanedbatelné procento, teda aspoň většinou tomu tak je.
Pokud se mílím, prosím opravte mě.
To Tomáš Žabka:
Opravuji tedy:
Pokud se mílím, prosím opravte mě.
Mílím, není od slova míle, ale omyl, mýliti se. :D
Quote from: Miroš Jan on 23.06.2014, 21:50
Při cos fí, např. 0,55, je proud 16,666A
To určitě, ale (no) pro S=2,1 kVA, ale pro P=2,1 kW, takže jiný případ. :-[
Quote from: Zdenek Hejčl on 24.06.2014, 00:03
To Tomáš Žabka:
Opravuji tedy:
Pokud se mílím, prosím opravte mě.
Mílím, není od slova míle, ale omyl, mýliti se. :D
Mě se to i zdálo divný. Občas se mi to úplně nepovede, ale snažím se.
Quote from: Jiří Schwarz on 23.06.2014, 19:32
Vážně?
Já jsem to asi nepochopil. 2,1kVA je součin napětí a proudu a čím více se bude účiník vzdalovat od 1 (směrem dolů), tím více bude klesat činný výkon v kW (příkon)
Jistě, klesala. Tak jsem se soustředil na datlování na mobilu, že píšu blbosti.