V predajniach nábytku sa bežne predávajú zostavy kuchynských liniek, pri ktorých skrinka nad umývadlom je zospodu vybavená bodovým svietidlom. Samozrejme, svietidlo nemá žiaden kryt a jeho výška osadenia (vzhľadom na spodnú hranu skrinky) je nižšia ako 1,8 m.
Čo si mám myslieť o takomto výrobku, ktorý nespĺňa príslušné ustanovenia normy? Alebo pre výrobcu nábytku norma STN 33 2000-7-701 neplatí? Ako vôbec môže byť takýto výrobok uvedený na trh? Čo na to revizni technici?
Nevim jak je to ve slovenské STN, ale v ČSN 33 2000-7-701, čl.701.11.1 Předmět normy, je národní doplněk "N" .....včetně kuchyňských linek.
Podle čl.701.55.N1 (opět národní doplněk) je možné za určitých podmínek umístit svítidlo až 0,4m nad horní okraj umyvadla nebo dřezu.
V STN 33 2000-7-701 je to detto.
Ďakujem za vaše upozornenie. Nestáva sa mi to často, ale otvorene priznávam, že uvedenú normu som si prečítal nepozorne, a tak mi unikli príslušné detaily. V praxi bežne aplikujem najmä ustanovenia pre priestory s vaňou alebo sprchou a "klasické" umývacie priestory. V projektovej dokumentácii napr. rodinného domu totiž neriešim elektroinštaláciu kuchynskej linky, iba prívod k nej. V každom prípade sa "ospravedlňujem" výrobcom kuchynských liniek...
To Nomilner + Beláň:
jak pan Nomilner píše"je zespodu vybavena bodovým svítidlem".
Otázka zní-co to je za svítidlo?
Jelikož jsou dnes kuchyňské linky často vybaveny bod. světly na 12V,pak je asi jedno jestli je v neodpovídající zóně,která platí pro svítidla na 230V?
To: Horský
Celkem vás chápu a je to logické. Ale vaše tvrzení, že se ustanovení o svítidlech týká pouze svítidel na 230V, nikde v normě není!
To nejdůležitější je v čl.701.55.N1
"Další spotřebiče lze v umývacím prostoru instalovat za předpokladu, že jsou pro použití v umývacím prostoru výrobcem určeny a jejich vlastnosti, které použití v umývacím prostoru umožňují, jsou typově ověřeny."