Může docházet ke ztrátám elektřiny v úseku kabelu mezi vnější pojistkovou skříňkou (umístěnou v plotě) a elektroměrem umístěným v domě?
Jedná se o starší rodinný dům.
Tzn., zda jsou v takovém případě reálné ztráty v důsledku např. poškození přívodního kabelu, jeho izolace či v důsledku jiných vnějších vlivů?
Jisté ztráty tam musí být, to je dáno fyzikálním principem. Ale neměly by být nějak zásadní.
- odpor vedení - na každém vodiči se něco ztratí při průchodu proudem. Při správném dimenzování je to minimum.
- mohou být jisté ztráty způsobené horším izolačním stavem. Izolační stav je možné ověřit. A pokud by to byl tak velký svod, že se to výrazněji projeví na spotřebě, čekal bych postupně destruktivní vliv na kabel.
- nějaké ztráty jsou tam kapacitou rozvodu, ale to jsou tzv, jalové ztráty a ty se maloodběratelům neměří a neúčtují.
Ztráty v tomto místě by vás neměly zajímat. Obvinil vás distributor z něčeho?
Při poruše či vadném kabelu HDV se jedná o technické ztráty distributora, vám se mohou maximálně projevit v kvalitě dodávky.
EDIT: Kolega Svejkovský byl rychlejší.
Jak píší kolegové...
vás může zajímat /finančně/ jen to, co je za elektroměrem ! (dance)
Počítal jsem kdysi zda mám vést přívod nemocnice přes DA nebo ne?
Nechal jsem si to pak i projektrově porovnat a cca 50 m kabelu (více kabelů 240) bylo za rok
(smyčkou přes další budovu) bylo cca 90 000 kWh ztráta!Takže ztráty jsou, a jsou velké.
Jestli ale paní (slečna ?) Silvie nemá na mysli případ,
kdy při pečení husy v el. troubě, napětí na elektroměru poklesne
na 160V (třeba) a v pojistkové skříňce "umístěné v plotě", je stále 230V.
(Kvalita dodávky).
Neboli - jako velice často tady, opět málo údajů.
:)
Pane Schwarzi, můžete mi prozradit jak, kde a čím nejlépe mohu ověřit izolační stav zmiňovaného úseku vedení? Tedy jaký měřák použít (stačí Ohmetr a nebo raději třeba Revex?), jak a kde ho zapojit, zda (a kde) vedení vypnout, a jaké hodnoty odporu by měl pro případ vyhovujícího stavu vedení ukazovat?
Mohu-li vás poprosit, hlavně mi nepište, že je to práce pro zkušeného elektrikáře "s papírem". Něco málo o "eletrice" a bezpečnosti s ní spojené vím, tak žádný strach. ;-)
Děkuji za názory a rady.
Silvie
Quote from: Silvie on 04.07.2014, 12:50
Něco málo o "eletrice" a bezpečnosti s ní spojené vím, tak žádný strach. ;-)
Mohla byste nám prozradit, jakou kvalifikaci v elektrotechnice máte? Nějak si nedokážu představit křehkou ženu, jak zápasí s nožovkama v přípojkové skříni ...
To že vím kde najdu ve spíži mletou papriku neznamená že s ní zvládnu guláš tak ostrý aby nepálil a zároveň byl jemně pikantní, vy zatím hledáte i tu papriku (měřák), tak hezky na gulášek do hospůdky.
Kdybyste třeba jenom naznačila jak se taková "ztráta elektřiny v kabelu"
v neměřené části přípojky projevuje a proč vás trápí, tak by se odpovědi určitě
přímo hrnuly.
PS -
Ona to opravdu není činnost pro člověka, který o elektrice ví jenom
něco málo...
Quote from: Silvie on 04.07.2014, 12:50
...můžete mi prozradit jak, kde a čím nejlépe mohu ověřit izolační stav zmiňovaného úseku vedení? Tedy jaký měřák použít (stačí Ohmetr a nebo raději třeba Revex?), jak a kde ho zapojit, zda (a kde) vedení vypnout, a jaké hodnoty odporu by měl pro případ vyhovujícího stavu vedení ukazovat?
(helpsmajl)
Tak sice znám dvě ženy které nemají problém s nožovkou, ani výměnou deonu, ale to nebude tento případ. Základy bezpečnosti ze školy nejsou mnoho, navíc práce na neměřené části není zrovna pro laiky. Už jen to šťourání v HDS nemá distributor stran laiků rád.
Jen nevíme, co vás k tomu pátrání po poruše vede...
Jestli on provozovatel sítě nepátral po únicích a černých odběrech.
:)
Zpravidla kdo měřicí přístroj má, umí s ním měřit.
A než si ho půjčovat, nechat si vysvětlovat co a jak při měření udělat, myslím, že je lepší rovnou někoho oslovit, aby vám to změřil, protože "číslo na displeji" je jen číslo, které je třeba správně použít pro posouzení jak moc něco je nebo není v pořádku.
Quote from: Silvie on 04.07.2014, 12:50
Mohu-li vás poprosit, hlavně mi nepište, že je to práce pro zkušeného elektrikáře "s papírem". Něco málo o "eletrice" a bezpečnosti s ní spojené vím, tak žádný strach. ;-)
V podstatě je to jednoduché, kabel na obou koncích odpojíte, předtím ovšem požádáte distributora o souhlas s odstraněním plomby, a potom už jenom měříte izolační stav. Jak jednoduché.
QuoteNěco málo o "eletrice" a bezpečnosti s ní spojené vím, tak žádný strach. ;-)
(doh) (doh)
(jupi) (jupi) (dabel)
SUPER! ;D
Quote from: Silvie on 04.07.2014, 12:50
Mohu-li vás poprosit, hlavně mi nepište, že je to práce pro zkušeného elektrikáře "s papírem". Něco málo o "eletrice" a bezpečnosti s ní spojené vím, tak žádný strach. ;-)
Je to před elektroměrem, papír potřebujete. Minimálně od distributora, že vám milostivě povoluje se v tom vrtat (norm).
Vím něco málo o stomatologii. Jenom netuším, co se dává do té umrtvovací injekce při trhání a kam přesně to píchnout, ale jinak v pohodě. Až budete potřebovat vytrhnout stoličku, tak se stavte. A žádný strach >:D
Upřesňuji svůj dotaz:
Mám-li vypnutý hlavní jistič před elektroměrem a přitom v HDS v pilíři plotu tečou jednotlivými fázemi proudy cca 5 A, tak se může či nemůže jednat o porušení izolace propojovacího kabelu (HDV) vůči zemi, kdy proudy netečou do objektu, ale do země?
Je taková porucha reálná?
Pokud teče proud všemi fázemi stejný, je to divné. Je to skoro 3,5kW, to by v místě úniku do země kvetly fialky i v lednu.
To by už naozaj chcelo skúseného elektrikára a kliešťový ampérmeter. A potom merať, merať, merať .....
Quote from: Silvie on 14.07.2014, 14:27
Upřesňuji svůj dotaz:
Mám-li vypnutý hlavní jistič před elektroměrem a přitom v HDS v pilíři plotu tečou jednotlivými fázemi proudy cca 5 A, tak se může či nemůže jednat o porušení izolace propojovacího kabelu (HDV) vůči zemi, kdy proudy netečou do objektu, ale do země?
Je taková porucha reálná?
Nejeví se mi to moc reálné, byť možné to je. Spíš to ukazuje na netechnickou ztrátu...
Zajímavé, je, že to je ve třech fázích poměrně rovnoměrně.
Zažil jsem, kdy to šlo z jedné fáze kolem 8A (kolísalo od 4 do 12A podle vlhkosti). Tam to bylo za elektroměrem za elektroměrem pro zahrádkářskou oblast, tak se chlapec prohnul... Za 3/4 roku co to pozorovali, tak to stálo asi 380tKč za elektriku.
Zajímavé bylo, že to nikomu nevadilo... V zimě kolem 30cm sněhu, ale pod sloupem holá zem a zelená tráva, psi nechtěli kolem chodit, po dešti se občas ze země kouřilo, 2 lidi to dokopalo, ale všichni s tím přišli, až se začalo opravovat...
Vytrhat pojistky a na týden odjet...
Třeba se něco začne dít nebo si tam ty pojistky někdo vrátí... (dance)
Jsou to pojistky opravdu jen od vaší přípojky?
Při odpojených pojistkách a vypnutém jističi na druhém konci by se tam mělo něco naměřil "Megrem".
edit: pokud by ten proud tekl "do země", mělo by to jít naměřit i klešťovým ampérmetrem, pokud by se klapnul na "celý kabel", ne na jednotlivé žíly.
Není v místě měření nebo nejbližším okolí (desítky cm) trafo? To dokáže měření klešťákem pěkně nabořit, hlavně když má trafo větší rozptylové pole.