Title: Jakou dimenzi kabelu od elektroměru pro 3x25A v délce 80m v zemi?
Post by: Honza Zeman on 14.07.2014, 14:28

Dělám si zatím přeběžnou kalkulaci na inženýrské sítě a potřeboval bych poradit s jakým kabelem mám uvažovat od elektroměru do RD pro jištění 3x25A,
kabel uložený v zemi (v hloubce cca 45 cm),
délka kabelu 80m.
Title: Re: Jakou dimenzi kabelu od elektroměru pro 3x25A v délce 80m v zemi?
Post by: Luboš Felenda on 14.07.2014, 15:29
 já bych použil CYKY 4Bx10 +CYKY  3Jx1.5 pro ovládání HDO, ale měl by jste mít projekt  :)
Title: Re: Jakou dimenzi kabelu od elektroměru pro 3x25A v délce 80m v zemi?
Post by: Petr M on 14.07.2014, 15:32
Quote from: Honza Zeman on 14.07.2014, 14:28

Dělám si zatím přeběžnou kalkulaci na inženýrské sítě a potřeboval bych poradit s jakým kabelem mám uvažovat od elektroměru do RD pro jištění 3x25A,
kabel uložený v zemi (v hloubce cca 45 cm),
délka kabelu 80m.



Záleží na tom, jaký jste ochotný platit ztráty a jaký úbytek napětí si chcete / můžete dovolit... ;) A jaká bude impedance smyčky za kabelem, aby to pobralo jištění okruhů.

Projekt to jistí.
Title: Re: Jakou dimenzi kabelu od elektroměru pro 3x25A v délce 80m v zemi?
Post by: Jiří_Hrubý on 14.07.2014, 15:35
Spočítal bych to s AYKY 16 či 25. Na 80m už je oproti CYKY patrný rozdíl.
Title: Re: Jakou dimenzi kabelu od elektroměru pro 3x25A v délce 80m v zemi?
Post by: Martin Hroudný on 14.07.2014, 16:15
Použil bych AYKY25 (resp. dnes i NAYY25).
Pro 80m délky (x2), 25A 1f zátěže, a 230V je úbytek napětí přesně 2% (cca 4.6V), což je hodnota, která se obvykle uvažuje jako max. běžný úbytek napětí v rozvodech odběratelů. Ztráty el. práce za rok na kabelu nn při roční spotřebě kupříkladu 15MWh, budou do 0.5%.
Title: Re: Jakou dimenzi kabelu od elektroměru pro 3x25A v délce 80m v zemi?
Post by: Lubomie Staněk on 27.08.2014, 21:26
Jen dodám, že minimální hloubka kabelu uloženém v zemi ( volný terén) je 70 cm 
Vy píšete, že budete kabel ukládat 45 cm pod zem. V takovém případě by měl být kabel s pevným zákrytem.
Title: Re: Jakou dimenzi kabelu od elektroměru pro 3x25A v délce 80m v zemi?
Post by: Pavel Horský on 28.08.2014, 07:37
Tak jsem ale zvědavý, po kom budete v případě nedostatčnosti průřezu kabelu uplatňovat reklamaci.
Po neverifikovaných osobách, defaco anonymech, kteří vám zde nezávazně poradili?
Title: Re: Jakou dimenzi kabelu od elektroměru pro 3x25A v délce 80m v zemi?
Post by: Marek - ELEKTRO on 28.08.2014, 10:29
OD SR,PRIS a pod.--->do ER kábel NAYY- J 4x25mm2
Od ER--->HR kábel CYKY-J 5x10mm2+CYKY-J 5x1,5mm2 (pre HDO) rsp. uvažovať aj drôt FeZn fi 10.
Title: Re: Jakou dimenzi kabelu od elektroměru pro 3x25A v délce 80m v zemi?
Post by: Radek Červený on 28.08.2014, 11:07
Já bych s ohledem na mnoho skutečností navrhl AYKY 3x240+120. Tím se nic nezkazí, sichr je sichr  ;)
Title: Re: Jakou dimenzi kabelu od elektroměru pro 3x25A v délce 80m v zemi?
Post by: Daniel Hudzík on 28.08.2014, 11:53
Quote from: Radek Červený on 28.08.2014, 11:07
Já bych s ohledem na mnoho skutečností navrhl AYKY 3x240+120. Tím se nic nezkazí, sichr je sichr  ;)

To je moja oblubena odpoved :DDD
Title: Re: Jakou dimenzi kabelu od elektroměru pro 3x25A v délce 80m v zemi?
Post by: Marek - ELEKTRO on 28.08.2014, 12:02
dano ! :D
Title: Re: Jakou dimenzi kabelu od elektroměru pro 3x25A v délce 80m v zemi?
Post by: Jiří_Hrubý on 28.08.2014, 12:07
Quote from: Radek Červený on 28.08.2014, 11:07
Já bych s ohledem na mnoho skutečností navrhl AYKY 3x240+120. Tím se nic nezkazí, sichr je sichr  ;)

Už dnes je problém se svinstvem od spínaných zdrojů. Do budoucna bude hůř, proto bych dimenzoval PEN jako průřezově rovnocenný tedy 4x240.
Title: Re: Jakou dimenzi kabelu od elektroměru pro 3x25A v délce 80m v zemi?
Post by: burys on 28.08.2014, 21:20
Ja bych dal tu ayky 3x240+120. Ale jedine paralelne :)