RD, trojfázový prívod, obvody v rozvádzači sú rozdelené na 4 skupiny, pred každou skupinou je radený 4 pólový prúdový chránič. Na prívode je osadený prepínač sietí (sieť/0/agregát). Ako dočasné riešenie je plánované použiť jednofázovú centrálu. Ako sa zachová 4P chránič ak na jeho vstupoch budú fázy bez časového posunu?
Cirkulár a čerpadlá neberme do úvahy, tieto budú vradené pred prepínačom sietí.
Bude fungovat normálně.
Quote from: mafiak on 15.07.2014, 19:23
Ako sa zachová 4P chránič ak na jeho vstupoch budú fázy bez časového posunu?
PCH vyhodnocuje rozdielový prúd a toto ho neovplyvní.
Už mimo PCH by som chcel spomenúť, že prúd z jednofázového agregátu rozdelíte do 3 fáz, ale naspäť potečie len cez jeden N, pozor na jeho preťaženie.
Troufám si tvrdit, že pokud se nasadí 1f centrála, tak se tohoto obávat nemusí....
Páni, ďakujem za promptné reakcie. Predpokladal som tento záver, ale rád vsádzam na istotu.
So zaťažením N sa samozrejme rátalo, tam to ako spomenul p. Rotekl vyhovuje.
Setkal jsem se s jedním exotickým chráničem (už si nepamatuje výrobce, takové červeno-oranžové logo...), kde byl zkušební odpor mezi 2 fázemi. To by pak zkušební tlačítko nešlo používat po dobu napájení z jedné fáze.