Diskuse2 Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: mafiak on 15.07.2014, 19:23

Title: Bude 4P chránič vybavovať ak bude na jeho vstupoch privedená rovnaká fáza?
Post by: mafiak on 15.07.2014, 19:23
RD, trojfázový prívod, obvody v rozvádzači sú rozdelené na 4 skupiny, pred každou skupinou je radený 4 pólový prúdový chránič. Na prívode je osadený prepínač sietí (sieť/0/agregát). Ako dočasné riešenie je plánované použiť jednofázovú centrálu. Ako sa zachová 4P chránič ak na jeho vstupoch budú fázy bez časového posunu?
Cirkulár a čerpadlá neberme do úvahy, tieto budú vradené pred prepínačom sietí.
Title: Re: Bude 4P chránič vybavovať ak bude na jeho vstupoch privedená rovnaká fáza?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 15.07.2014, 19:54
Bude fungovat normálně.
Title: Re: Bude 4P chránič vybavovať ak bude na jeho vstupoch privedená rovnaká fáza?
Post by: Martin H. on 15.07.2014, 20:00
Quote from: mafiak on 15.07.2014, 19:23
Ako sa zachová 4P chránič ak na jeho vstupoch budú fázy bez časového posunu?


PCH vyhodnocuje rozdielový prúd a toto ho neovplyvní.

Už mimo PCH by som chcel spomenúť, že prúd z jednofázového agregátu rozdelíte do 3 fáz, ale naspäť potečie len cez jeden N, pozor na jeho preťaženie.
Title: Re: Bude 4P chránič vybavovať ak bude na jeho vstupoch privedená rovnaká fáza?
Post by: Lukáš Rotrekl on 15.07.2014, 20:44
Troufám si tvrdit, že pokud se nasadí 1f centrála, tak se tohoto obávat nemusí....
Title: Re: Bude 4P chránič vybavovať ak bude na jeho vstupoch privedená rovnaká fáza?
Post by: mafiak on 15.07.2014, 21:17
Páni, ďakujem za promptné reakcie. Predpokladal som tento záver, ale rád vsádzam na istotu.
So zaťažením N sa samozrejme rátalo, tam to ako spomenul p. Rotekl vyhovuje.
Title: Re: Bude 4P chránič vybavovať ak bude na jeho vstupoch privedená rovnaká fáza?
Post by: Jiří Schwarz on 15.07.2014, 22:30
Setkal jsem se s jedním exotickým chráničem (už si nepamatuje výrobce, takové červeno-oranžové logo...), kde byl zkušební odpor mezi 2 fázemi. To by pak zkušební tlačítko nešlo používat po dobu napájení z jedné fáze.