Diskuse2 Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Topic started by: Petr103 on 20.07.2014, 12:02

Title: Mohu použít Wago svorky v pojistné skříni?
Post by: Petr103 on 20.07.2014, 12:02


Mohu v pojistné skříni pomocí wago svorek spojit dráty z vypínače pod skříní? A mohu tam spojit nebo spájet telefonní dvoulinku, která je tam ustřihlá nebo tam vložit krabici a udělat to v ní?
...
Title: Re: Mohu použít Wago svorky v pojistné skříni?
Post by: Jiří Schwarz on 20.07.2014, 17:52
Co přesně máte na mysli pod označením pojistná skříň?
V elektroměrovém rozvaděči NE! Dodavatele nedráždit!

V okruhovém rozvaděči by to šlo za dodržení jisté "štábní kultury".
Title: Re: Mohu použít Wago svorky v pojistné skříni?
Post by: Lukáš Rotrekl on 20.07.2014, 17:54
Asi tak, existují pro to držáky,  ale asi bych neměl  problém ani s kulturním provedení bez těchto držáků...
Title: Re: Mohu použít Wago svorky v pojistné skříni?
Post by: Jiří_Hrubý on 20.07.2014, 20:49
Na telefony je Scotchlok.
Title: Re: Mohu použít Wago svorky v pojistné skříni?
Post by: Jiří Schwarz on 20.07.2014, 23:07
Quote from: Jiří_Hrubý on 20.07.2014, 20:49
Na telefony je Scotchlok.

Není podmínkou.
I některé WAGO svorky jdou použít na tak malé průřezy a s "páčkovými" to zůstane rozebíratelné.
Ale jakmile použiji WAGO v "silovém" rozvaděči na telefonní rozvod, MaR nebo nějaké malé napětí, je třeba svorky i vodiče vhodně oddělit od silových, podle potřeby označit, aby nedošlo k záměně, není dobré, když jsou vodiče různých napěťových soustav navzájem "propletené"...
Ale to by odborník měl znát a "neodborník" by to sám dělat neměl.
Title: Re: Mohu použít Wago svorky v pojistné skříni?
Post by: Daniel Hudzík on 21.07.2014, 01:33
Quote from: Jiří Schwarz on 20.07.2014, 23:07
Není podmínkou.
I některé WAGO svorky jdou použít na tak malé průřezy a s "páčkovými" to zůstane rozebíratelné.
Ale jakmile použiji WAGO v "silovém" rozvaděči na telefonní rozvod, MaR nebo nějaké malé napětí, je třeba svorky i vodiče vhodně oddělit od silových, podle potřeby označit, aby nedošlo k záměně, není dobré, když jsou vodiče různých napěťových soustav navzájem "propletené"...
Ale to by odborník měl znát a "neodborník" by to sám dělat neměl.

ale vieme, aka je realita...