Prosím o informaci o existenci platné normy nebo doporučení o pravidelném dotahování AL vodičů ve svorkách elektroinstalací?
I když vám přesně neodpovím, hodně podrobných a zajímavých věcí, včetně obrázků je v uvedené normě, bohužel periodicita utahování tam však není. Je to však ukázka, jak normy pojali naši otcové před 50 lety (a pořád platí !).
| Označení normy: | ČSN 37 0606 |
| Popis normy: | Mechanické spojování vodičů. Mechanické spojování hliníkových vodičů v elektrických zařízeních |
| Třídící znak: | 370606 |
| Vydána: | 0:00:00 |
| Účinnost: | 1.1.1960 |
| Katalogové číslo: | 6530 |
| Počet stran: | 36 |
| Formát PDF: | Image PDF |
| Cena: | 406.00 Kč |
| Věta: | 7761 |
| Platnost: | 1 |
| Schválena: | 4.5.1959 |
| Změny: | a 2.65, *2 10.92 |
| Opravy: | |
| Anotace: | Anotace není k dispozici |
Normu ČSN 37 0606 nemám, ale našel jsem ve starých poznámkách toto : - pravidelné dotahování Al vodičů ČSN 37 0606 čl. 21c) .
Kdo má uvedenou normu a může upřesnit?
21c):
Bohužel to není o době, ale o utahovacích momentech.
Např.
M3 moment 0,25 Nm
M3,5 moment 0,4 Nm
M4 moment 0,7 Nm
atd.
Jakési doby jsou v 21o), volná citace:
"Po určité době, kde to je prakticky možné, dotažení po 4 týdnech." Z kontextu však vyplývá, že se jedná o opatření po montáži (jakoby v době "záběhu")
21p): ....čas od času spoje kontrolovat a dotahovat...
Víc jsem nenašel.
Přesné znění - citaci také neznám, č jsem se poptával nikdo neznal konkrétní odpověď. Co píše p.Doležal je "nejpřesnější citace" s jakou jsem se na toto téma setkal. Řada bytových družstev to nechává dělat ve spol. prostorech a na stoupačkách 1x ročně, ale nikdo nevěděl proč.
Když to není taxativně v normách, tak to máme alespoň doporučeně v knihách. Našel jsem "Hliník a jeho použití v elektrotechnice" SNTL 1962:
(je to prohnáno přes OCR, protože nemohu přibalit obrázek, nevidím přibalovací okénko, snad to bude k přečtení))
Dot a h 0 van i s p 0 j u. U sroubovyeh spoju nastava deformaee po 4 az 8 tydneeh (tzv. usazovani). Proto se maji sroubove spoje po 4 nejdele po 6 tydnech dotahnout. Po 6 mesioieh se majidotahnout podruM. Tim bjva deformace ukoncena. Presto vsak se doporueuje jeste po nejakem case svorky prohIednout a znovu dotahnout (asi po roce). V mistech, kde se vyskytuji otfesy, razy nebo chveni nebo kde je horko, doporucuje se tyto lMty pHmerene zkratit. Tak napr. po 2 az 3 tydneeh poprve, po 6 tydnech podruM, po 3 mesicioh potfeti a nakoneo po 9 mesicieh. V mistech 'S ne-bezpeCim vybuehu se dotahuji svorky (srouby) po 3 tydneoh, dale po 3 mesicich a pak po 9 mesioieh; dale podle mistnieh pomeru.
Norma 37 0606 "Mechanické spojování hlin. vodičů v el.zařízeních"
platí od 1.1.1960, změna k 1.10.1992
Citace článku 21o: