Diskuse2 Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Verenavský on 29.07.2014, 06:55

Title: Obsahuje revize elektroinstalace paneláku i neměřené části distributora?
Post by: Verenavský on 29.07.2014, 06:55
Stará se distributor sítě o "SVÉ" zařízení sám(zaplombované části) nebo to povinně
přenechal reviznímu technikovi při  revizi celého objektu? V tomto případě - panelového
domu.
Title: Re: Obsahuje revize elektroinstalace paneláku i neměřené části distributora?
Post by: Jiří Schwarz on 29.07.2014, 08:45
Když to distributor nepožaduje, nemám důvod se mu v tom hrabat.
Ale v rámci revize je správné ověřit izolační stavy a to nejde,pokud nevlezu "pod plomby" a neodpojím si vývod z elektroměru, jinak bych místo izolačního stavu měřil napěťovou cívku.
Title: Re: Obsahuje revize elektroinstalace paneláku i neměřené části distributora?
Post by: František Šohajda on 29.07.2014, 08:49
Nevím co myslíte "SVÉ" , ale distributor končí v pojistkové stříňi ! Dál je mu to "putna"....(myslím tím revizi) (dance) (dance)

Pokud víte kde je ? tak už pak není problém s revizí!    :-\
Title: Re: Obsahuje revize elektroinstalace paneláku i neměřené části distributora?
Post by: David Hruda on 29.07.2014, 09:03
Jak píše kolega Šohajda, majetek distributora je po HDS, stoupací vedení v domě je vlastníka domu a distributora nezajímá.
Taky to podle toho často vypadá...
Title: Re: Obsahuje revize elektroinstalace paneláku i neměřené části distributora?
Post by: Milan Illek on 29.07.2014, 11:31
Každá revize elektroinstalace má obsahovat to, co je uvedeno v předmětu revize a v rozsahu revize (začátek, konec).  Proto název Revize elektroinstalace paneláku je nesmyslný.
Title: Re: Obsahuje revize elektroinstalace paneláku i neměřené části distributora?
Post by: Pavel Horský on 29.07.2014, 12:15
Quote from: David Hruda on 29.07.2014, 09:03
Jak píše kolega Šohajda, majetek distributora je po HDS, stoupací vedení v domě je vlastníka domu a distributora nezajímá.
Taky to podle toho často vypadá...


No že by HDS byly v nějakém skvělém stavu?
Title: Re: Obsahuje revize elektroinstalace paneláku i neměřené části distributora?
Post by: David Hruda on 29.07.2014, 12:19
Quote from: Pavel Horský on 29.07.2014, 12:15
No že by HDS byly v nějakém skvělém stavu?

U nás se tomu eOn docela věnuje, u nás na domě je vidím tak jednou za 2 roky při kontrole, čištění.
Pokud narazím na nějakou špatnou a zavolám, neprodleně reagují a opravují/mění...
Title: Re: Obsahuje revize elektroinstalace paneláku i neměřené části distributora?
Post by: Pavel Horský on 29.07.2014, 12:24
Narážel jsem právě na HDS ČEZu plné pavučin a bordelu. Při otevření HDS kolikrát přes pavučiny ani nevidím výbavu. Když vidím, jak jsou pavučiny pokryté kapičkami vody, nechce se mi ani kolikrát věřit, že to ještě nebouchlo.
Title: Re: Obsahuje revize elektroinstalace paneláku i neměřené části distributora?
Post by: Verenavský on 29.07.2014, 15:23
Pokud tedy provádíte periodickou revizi elektroinstalace (po 4letech) v
panelovém domě tak nelezete pod plomby, byty se také nedělají,
tak tím pádem zůstávají jen odvodní svorkovnice pro byty a společné prostory?
Title: Re: Obsahuje revize elektroinstalace paneláku i neměřené části distributora?
Post by: František Šohajda on 29.07.2014, 18:43
Quote from: David Hruda on 29.07.2014, 12:19
U nás se tomu eOn docela věnuje, u nás na domě je vidím tak jednou za 2 roky při kontrole, čištění.
Pokud narazím na nějakou špatnou a zavolám, neprodleně reagují a opravují/mění...


Mohu potvrdit u EONu na jihu moravy....
Měnil jsem pojistky u nich v PRIS a hleděl jsem....Všechny panty namazány, pojistkové držáky ve vazelíně, zámky přímo ve vazelíně.....to nikdy nebývalo !
Jednou větou, poklona! (dance)
Chodí i jednou za rok čistit vývody vn v podnicích, pokud jim to patří ...(přívody vn do podniků).....
(Elektrika od němců -EON se starají.. ;))
Měl jsem jich otevřených asi 5(než jsem narazil na správné pojistky) a pavučinu by jsi hledal lupou!

Já osobně plomby oddělám, nahlásím (obráceně  ;D) a pak to zaplombují zpět bez poplatku!