Diskuse2 Elektrika.cz

Znění zákonů, norem, vyhlášek.... => Diskuze o ČSN => Topic started by: Patrik Augustin on 18.03.2006, 19:29

Title: Podle ktere CSN se posuzuji a instaluji solaria?
Post by: Patrik Augustin on 18.03.2006, 19:29

Vazeni kolegove,
nemate nekdo po ruce cislo CSN podle , ktere se instalovat solarium? Volal mi znamy ze ma nejake solarko ktere je potreba pripojit.Koupil to nekde od nekoho.Ted mi volal ze tam je 5 dratu a co s tim.Podle popisu je tam 5C kabel.Bohuzel ma 3f zasuvky pouze 4 vodicove.Takze bude potreba udelat samostany privod pro petikolikovou 400V zasuvku.Pokud s tim mate nekdo zkusenosti je dobre dat tam chranic?Podle meho hlediska by to bylo vhodne vzhledem k tomu ze si do toho clovek musi lehnout.Ale toto jsem opravdu jeste nemusel resit tak by me zajimal nazor zkusenych kolegu.
Dekuji

Title: Re: Podle ktere CSN se posuzuji a instaluji solaria?
Post by: Jiří Sedlmajer on 19.03.2006, 08:45

Myslím, že by to mělo být podle ČSN 332140 místnosti pro zdravotnické účely. Kosmeťáky tomu podléhají. A potom chránič do 30mA určitě.

Title: Re: Podle ktere CSN se posuzuji a instaluji solaria?
Post by: Jiří Sedlmajer on 19.03.2006, 08:46

Myslím, že by to mělo být podle ČSN 332140 místnosti pro zdravotnické účely. Kosmeťáky tomu podléhají. A potom chránič do 30mA určitě. Můžete se zeptat na ITI, tam to budou vědět určitě.

Title: Re: Podle ktere CSN se posuzuji a instaluji solaria?
Post by: Kamil Novák on 20.11.2006, 23:12
Quote from: Jiří Sedlmajer on 19.03.2006, 08:46
<p>Myslím, že by to mělo být podle ČSN 332140 místnosti pro zdravotnické účely. Kosmeťáky tomu podléhají. A potom chránič do 30mA určitě. Můžete se zeptat na ITI, tam to budou vědět určitě.</p>


V případě, že se solarium nachází ve zdravotnickém zařízení a slouží k fototerapii, tak není co řešit.
Ale jinak ANI NAHODOU !
Viděl jste snad někdy,že by běžné (komerční) solarium vyhovovalo ČSN EN 60601 (Požadavky na el.zdravotnické přístroje)? To byste je musel asi všechny po změření unikajícího proudu krytem shledat nevyhovujícími. O požadavcích na umikající proudy příložnou částí nemluvje.
A ať zírám do preambule ČSN 33 2140 jak chci, tak o "kosmeťákách", tam taky nic nepíšou.
Ale jinak o DOPORUČENÍ použít citlivý proudový chránič nepolemizuji. Jistě je na místě.