V které normě ČSN a v jakém článku je stanoven sled fází v třífázové zásuvce?
Pokud se dobře pamatuji, tak má být pravotočivý, ale nemohu si vzpomenout, kde jsem to četl.
.Stejně je ale škoda, že to bylo zavedeno takto. Mě by se spíše zamlouvalo pořadí černá, hnědá, šedá. Alespoň tak jdou barvy podle spektrálního složení, hodnoty mnoha součástek se také v tomto pořadí značí... Dědictví slaboproudu se projevuje. :-)
Když jsme u toho, v jakém pořadí "číslujete" páry např. v SYKFY kabelu?
Pane Kučero, na váš dotaz naleznete odpověď v normě pro revize - Poznámka N k článku 612.1 ČSN 33 2000-6-61 ed. 2: 2004: ,,Pokud se v instalaci vyskytují třífázové zásuvky, je účelné ověřit směr jejich točivého pole. To znamená, že při pohledu na zdířky kontaktů zepředu, následují fáze za sebou (tj. napětí na nich postupuje) ve směru hodinových ručiček.
V ČSN 33 2000-6-61:1994 toto řešil čl. 612.7N1
Pokud toto zapojení budeme všichni dodržovat, nebude důvod, aby nekvalifikovaný pracovník, např. u stavebních firem, a to ať provádějí stavbu kdekoliv, zasahoval do zapojení staveništních rozvodnic, prodlužovacích šňůr ani nebude muset přehazovat fáze třeba u míchačky. Míchačka se bude točit stejným směrem jak v Brně, tak i v Sokolově.
To: Nyč
Máte pravdu, že se to má ověřit. Ale to je až bod 2. Jako bod 1 bych čekal nějaké ustanovení např. v ČSN 33 2180, ale tam nic není. Jediné co vím, že je v připojovacích podmínkách rozv. závodů požadavek u elektroměru a tuším někde ve strojích, že se musí dodržet sled, kdyby to mohlo způsobit nebezpečný stav. Takže by měl člověk asi očekávat, že se dá na zásuvku píchnout cokoli a vycházet tak z toho ustanovení strojů.
p. Dosbaba napsal: ...Když jsme u toho, v jakém pořadí "číslujete" páry např. v SYKFY kabelu?
SYKFY kabely viz http://telefon.unas.cz/kabely/kabely.htm
Sdělovací kabely nejlépe na stránkách výrobců:
---
Kabelovna Děčín (nyní skupina Belden)
http://www.kabelovna.cz/cz/produkty-prehled.php
---
Prakab Praha
http://www.prakab.cz/prakab_published/340.asp?url=/prakab_published/348.asp
---
většinou je tam mají v PDF
TO Dosbaba: ano, mě by se také spíše zamlouvala černá barva na pozici L1, ale asi si opravdu budeme muset zvyknout na hnědou barvu, vždyť už i v kabelu 3C(J)x...... je fázový vodič značen hnědou barvou. Ach jo!
Při zapojování spínačů ř.6, ř5, ale i ř.1 se hnědá používala jako "ostrá" nespínaná fáze. Mně to problém nedělá, hnědou jsem "uctíval"vždy jako první.
To Krikl: Souhlas, mnemotechnicky Hnědá = "Hlavní"
Ale jó, holt v tom tlustoproudu jsou jiný mravy, než v slaboproudu. :-) I když to pořadí v SYKFY se tamního "číslování" také moc nedrží. Podle čeho vlastně tato pořadí (jak v CYKY, tak v SYKFY) vznikala? Nevíte někdo, od čeho se to odvodilo? (Nemám to uvést již jako samostatné téma?)
To Moravec
Ale bohužel jedno vylepšení barev vodičů bylo na ůkor něčeho jiného, a to, že se přestal vyrábět kabel CYKY 4Cx... Holt se zase nějakej inkoust v Bruselu zapoměl zeptat na podrobnosti profíka z praxe. Teď nezbyde nic jiného, než přeznačovat šedou na modrou a dostáváme se zpět o patnáct let, kdy se dělalo z toho, co bylo zrovna po ruce. Hlavně prosím nepište odpovědi, že to lze nahradit kabelem CYKY 5C..., to neřeší vzniklou situaci.
Díky všem za odpověď, zvláště panu Nyčovi, který odpověděl na to, na co jsem se ptal.
S pozdravem
Stanislav Kučera
.
Pane Nyči, je dobře, že jste to uvedl. Ještě bych se rád zeptal, jak je to v případě těch zásuvek, kde jsou středy zdířek v jedné přímce. Já je zapojuji tak, že sled fází postupuje z leva doprava (klíče jsou při tom nahoře, PE zcela vpravo).
Děkuji,
Kelbich Jan
ČSN 332000-4-46 příloha NK