Post by: Pekara Jiří on 11.08.2014, 06:34


Pánové mám v úmyslu zvedat sedlovou střechu, abych na půdě zřídil další pokoje.
Problém je v tom že na ní je střešní konzola volného vedení ve výši cca 3 metry vysoko.
Tato konzola je průchozí pro další domy takže jiné napojení objektu je nereálné.
Jak vysoko musí být volné vedení nad plechovou střechou.
Title: Re: Jak vysoko má být volné vedení nad střechou?
Post by: Vít Rotrekl on 11.08.2014, 22:00
Pokud se nepletu, tak ochranne pasmo vedeni nn je 1m na kazdou stranu od krajniho vodice.  Takze pokud bych si promitul rez volnum vedenim, tak by vysel takovy obdelnik, ale kulatymi kratsimi stranami.
Dalsi vec je, ze vedeni by melo byt chrane pred nebezpecnym dotykem polohou, tzn. ze by melo byt minimalne 2,5m vysoko nad mistem kde je mozne stat. V pripade strechy by mohly byt problemy se stresnimi/ vikyrovymi okny.

A posledni vec, ale trosku.mimo tema. Z hlediska hromosvodu je plechova strecha uplne na prd. :)
Title: Re: Jak vysoko má být volné vedení nad střechou?
Post by: Radim Strycharski on 12.08.2014, 07:30
Jedná se o distribuční soustavu, takže budete moci vše provádět pouze se souhlasem distributora a případné náklady na úpravu distribuční soustavy budete hradit vy. Veškeré požadavky budou obsaženy ve vyjádření. Podle PNE 330000-1 je výška živých částí nad stanovištěm nepřístupným laikům a osobám seznámeným 2,7 m, pro stanoviště přístupné laikům a osobám seznámeným 5 m.
Title: Re: Jak vysoko má být volné vedení nad střechou?
Post by: Jiří Schwarz on 12.08.2014, 08:24
Quote from: Vít Rotrekl on 11.08.2014, 22:00
...
A posledni vec, ale trosku.mimo tema. Z hlediska hromosvodu je plechova strecha uplne na prd. :)

Ono je to ještě složitější, pokud mám na domě ve výšce srovnatelné se střechou nebo výše nějakou konzoli nebo podobnou podpěru, držící rozvod nn, provedený ALFe lany, se svodem do objektu...
Nějak mi není jasné, jak se k ochraně před bleskem u takových objektů postavit...
Title: Re: Jak vysoko má být volné vedení nad střechou?
Post by: Lukáš Rotrekl on 12.08.2014, 08:41
Je to mimo téma, ale rozhodně velký důvod k radosti  ;D

Pár řešení mě napadá, ale to je na jinou diskuzi a bude hodně záležet na místních podmínkách.
Title: Re: Jak vysoko má být volné vedení nad střechou?
Post by: Martin Hroudný on 12.08.2014, 11:19
Ochranné pásmo pro venkovní vedení nn stanoveno není. Je stanoveno pouze ochranné pásmo pro kabelová vedení nn, které je 1m.

Nicméně pro holé vedení nn se uplatňují další normativy, kde je přesně popsáno, jaká minimální odstupová vzdálenost od kde-čeho musí být dodržena.
Se "zvyšováním" pouličního vedení nn na střešnících, kvůli nadstavbám domů, jsou obecně velké problémy - už jsem viděl hafo případů, kdy se to jako "nějak" vyřešilo, ale řešení nakonec nevyhovovalo beze zbytku ani dotčenému zákazníkovi, ani distributorovi (dodatečně zaizolované vodiče, prověšení přes střechu, atp.). Taková vysloveně "prasácká" řešení. Nicméně uznávám, že se často žádná elegantní a spořádaná řešení nenabízí. To už by se v krajním případě musel prokabelizovat rozvod nn v celé ulici, tj. vzít to z gruntu.
Title: Re: Jak vysoko má být volné vedení nad střechou?
Post by: Jiří_Hrubý on 12.08.2014, 12:28
AlFe metr nad neschůdnou částí budovy, kabel 0,6m. Záleží taky jak daleko od okraje střechy je konzole zřejmě střešníku, protože by se dalo uvažovat i o jejím přemístění do štítu budovy. Ale bez znalosti místních podmínek těžko soudit.
Title: Re: Jak vysoko má být volné vedení nad střechou?
Post by: Milan Illek on 12.08.2014, 12:44
Quote from: Vít Rotrekl on 11.08.2014, 22:00
Dalsi vec je, ze vedeni by melo byt chrane pred nebezpecnym dotykem polohou, tzn. ze by melo byt minimalne 2,5m vysoko nad mistem kde je mozne stat.

(no) (!)
Title: Re: Jak vysoko má být volné vedení nad střechou?
Post by: František Šohajda on 12.08.2014, 13:39
Quote from: maji65 on 11.08.2014, 06:34

Pánové mám v úmyslu zvedat sedlovou střechu, abych na půdě zřídil další pokoje.
Problém je v tom že na ní je střešní konzola volného vedení ve výši cca 3 metry vysoko.
Tato konzola je průchozí pro další domy takže jiné napojení objektu je nereálné.
Jak vysoko musí být volné vedení nad plechovou střechou.


Něco podobného jsem řešil se zákazníkem...
distributor pak dal před dům sloup, odklonil vedení na něj, a až se postavil nový dům,
pak vrátil na něj toto vedení....
(Ale doba od písemného vyjádření a odlonění byla asi 1 rok-až prý měli peníze??)
Title: Re: Jak vysoko má být volné vedení nad střechou?
Post by: Tom Macků on 12.08.2014, 16:57
Viz přílohu - PNE 33 3302 ed. 3 tab. 6.3.
Title: Re: Jak vysoko má být volné vedení nad střechou?
Post by: Jan Franěk on 12.08.2014, 17:27
Quote from: Tom Macků on 12.08.2014, 16:57
Viz přílohu - PNE 33 3302 ed. 3 tab. 6.3.


Přiznávám se, že mi tato norma unikla. Navíc se mi ji nepodařillo nikde dohledat.

Osobně jsem prozatím využíval obrázku z již zrušené ČSN 33 3301 a především
PNE 33 3302 ed.2. Pak něco z PNE 34 8401, nebo EN 50 423, ale ty se týkají vedení nad 1kV

Můžete mi poradit, kde bych tuto PNE v ed.3  našel?

Ještě přikládám obrázek ze zrušené normy. Osobně mi přišel vždy celkem přehledný.
Title: Re: Jak vysoko má být volné vedení nad střechou?
Post by: Tom Macků on 12.08.2014, 21:59
Quote from: Jan Franěk on 12.08.2014, 17:27
Můžete mi poradit, kde bych tuto PNE v ed.3  našel?

http://www.csres.cz/CZ/podnikove-normy
:)
Title: Re: Jak vysoko má být volné vedení nad střechou?
Post by: Jan Franěk on 12.08.2014, 22:33
 (poklona) díky za zajímavý odkaz
Title: Re: Jak vysoko má být volné vedení nad střechou?
Post by: Vít Rotrekl on 13.08.2014, 06:40
Quote from: Milan Illek on 12.08.2014, 12:44
(no) (!)


Ve výše zmíněné normě, je to napsaáno. Tedy ne 2,5m, ale 2,7m. 2,5m je pro vnitřní prostory.
Title: Re: Jak vysoko má být volné vedení nad střechou?
Post by: Milan Illek on 13.08.2014, 12:26
Quote from: Vít Rotrekl on 13.08.2014, 06:40
Ve výše zmíněné normě, je to napsaáno. Tedy ne 2,5m, ale 2,7m. 2,5m je pro vnitřní prostory.

Předpokládám, že na tu střechu může vstoupit i laik. Není to jako v rozvodně.
Viz odpověď #2!
Title: Re: Jak vysoko má být volné vedení nad střechou?
Post by: Tom Macků on 13.08.2014, 16:52
Quote from: Milan Illek on 13.08.2014, 12:26
Viz odpověď #2!

Ještě jednou: problém tazatele řeší tab. 6.3 PNE 33 3302 ed. 3.
Title: Re: Jak vysoko má být volné vedení nad střechou?
Post by: Pekara Jiří on 21.08.2014, 06:40
Díky moc za odpověď.