Ve starším panelovém domě mi asi 14 dnů zpět začal praskat jistič.
Nic nového jsem do sítě nezapojoval.
Obvod je hliníkový.
Napadlo mě, že by to mohl způsobovat počítač, resp. počítačový zdroj, tak jsem ho odpojil že sítě.
Praskání zmizelo jen na chvilku, pak se zas objevilo ale v menší míře.
Tak jsem ještě zkusil zapojit do jiné zásuvky, to nepomohlo.
Dále jsem si všiml, že třeba mikrovlnka při běhu problikává nebo že lednice jakoby vypinala na mikrochvilky.
Při vytahování kabelu ze zdroje počítače, zdroj divně bzuci, jakoby nechtěl ten kabel pustit.
Zavolejte si elektrikáře !
Za další ,jsou volné hliníkové spoje!! Všude, ne jenom v "jističích".... (dance)
Viděl bych to stejně, budou to uvolněné spoje, s tímto problémem si raději nezahrávejte. Muže se přihodit, že v namáhaném místě uhoří drát a oprava bude daleko náročnější. Navíc elektrikář vám prohlídne i ty jističe, jestli na nich není i nějaká další závada.
V horším případě bude volný nebo opálený PEN a hrozí úraz.
Takže bych radši vypnul hlavní jistič a volal elektrikáře hned.
Mohu jen potvrdit úvahy ostatních a doporučit také návštěvu odborníka a do té doby raději elektroinstalaci nepoužívat.
Ešte dodám, že taká závada, mimo toho, že môže ohroziť spotrebiteľa úrazom el. prúdu, môže aj poškodiť niektoré spotrebiče. Čím skôr si zaistite elektrikára.
Ač nejsem zastánce "volání elektrikáře" na každou "blbost", tak na tohle bych ho rozhodně a rychle přizval. Tohle je přesně ten stav, po kterém následuje zpráva v televizi: "Požár způsobila elektroinstalace".
PS.: Jinak by mělo stačit dotáhnout svorku na jističi. Nejlépe přejít všechny spoje v celém domě.
Závadu je možno identifikovat postupným měřením hodnot impedance smyčky L - N, případně L - PE, daného obvodu, od zásuvky ke zdroji. Nejedná se obvyklou činnost elektrikáře, ale RT. :)
Každopádně to jiskření bych přirovnal k varovnýmu vrčení pitbula, který se chystá zakousnout do tazatelových sedacích svalů. Rychle vypnout a proměřit!