Kombinovaný sporák (el. trouba) je připojen na kuchyňském zásuvkovém okruhu (jistič 16A).
V rozvodné skříni je proudový chránič společný pro všechny okruhy,
(1x10A světla, 3x16A zásuvkové okruhy - kuchyň, koupelna, pokoj)
Zapojím sporák do zásuvky - vše je ok, jakmile se však pokusím ke sporáku připojit přívodní hadici k plynovému potrubí (nebo se koncovkou hadice dotknu uzemněné části sporáku) - chránič okamžitě vybaví.
Čím může být způsoben výpadek proudového chrániče?
Domluvil jsem se s elektrikářem, že problematický okruh proppojí mimo proudový chráníč, jen přes jistič. Stejně ale nevidím důvod proč by sporák a ještě k tomu vypnutý měl vybavovat proudový chráníč?
Někde je spoj N-PE (neuplně tvrdý), pravděpodobně ve sporáku.
Vaše řešení mě připomíná: "V autě mě teče brzová kapalina z brzd, tak ji vypustím aby už netekla"
Elektrikář, ať napřed zjistí příčinu, pak hledá řešení.
Quote from: Jakub Trličík on 18.08.2014, 10:03
Čím může být způsoben výpadek proudového chrániče?
Domluvil jsem se s elektrikářem, že problematický okruh propojí mimo proudový chránič, jen přes jistič. Stejně ale nevidím důvod proč by sporák a ještě k tomu vypnutý měl vybavovat proudový chránič?
Nezapomeňte na výchozí revizi a revizní zprávu! :-[
Já bych to viděl trochu jinak, vidlice sporáku nemá připojený PE a hadicí se to uzemní. Sporák je nový a nebo z druhé ruky? Zkoušel váš elektrikář proměřit i sporák? Tenhle druh závady by mohl být dost "vohubu". Zkuste si pozvat revizáka ať to dá do souladu s požadavky bezpečnosti na elektroinstalaci. Ten zkontroluje jak sporák tak i instalaci, padaní FI není jen tak bez důvodně.
Někdy stačí, aby nějaký DE*IL, co si myslí, že je elektrikář, když si koupil nůž a šroubovák, použil N za chráničem jako PEN.
Ono mu to zdánlivě funguje, dokud se spotřebiči "nepřizemní" neživá část. Už jsem to zažil.
Pokud se to chová nějak nestandardně, tak vyřadit chránič, který je tam jako bezpečnostní prvek, je to nejhorší možné řešení!!
A jestli by to dokázal "elektrikář", tak se za elektrikáře jen vydává a je potenciální VRAH! Nepouštět do domu podobného šílence!!
Quote from: Tomáš Žabka on 18.08.2014, 11:24
Já bych to viděl trochu jinak, vidlice sporáku nemá připojený PE a hadicí se to uzemní. Sporák je nový a nebo z druhé ruky? Zkoušel váš elektrikář proměřit i sporák? Tenhle druh závady by mohl být dost "vohubu". Zkuste si pozvat revizáka ať to dá do souladu s požadavky bezpečnosti na elektroinstalaci. Ten zkontroluje jak sporák tak i instalaci, padaní FI není jen tak bez důvodně.
Sporák je zánovní, byl uložen v garáži a nepoužíván (podle informací, které mám od majitelky bytu, ve kterém máme pronájem). Vizuálně jako nový. Pokud není připojena plynová hadice trouba funguje bez problémů. Zkusím tedy vyhledat nějakého revizního technika. Elektrikář mi nenabídl žádnou možnost proměření a rovnou říkal, že to propojí mimo chránič. Asi to tedy nebude úplně zodpovědný chlapík.
Jinak vám dekuji za odpovědi pánové...
Až tam budete mít jiného elektrikáře tak můžete zkusit připoji hadici ke sporáku přes žárovku, ( třeba 60W, silnější už asi nekoupíte ), na obvodu mimo chránič. A dejte vědět.
Tak mi to nedalo a rozhodl jsem se zjistit pricinu sam. Vidlice sporaku je zapojena v poradku. Rozvody jsou katastrofa.
Jsou tam stare 2vodicove rozvody, v prvni zasuvce jsou napojene nove medene vodice (3zila) do ostatnich zasuvek. V kuchyni je tedy N a PE ve vsech zasuvkach spojen. Nevim jak se jim tam podarilo dat chranic.
Nejaky tip na dobreho revizaka a elektrikare v Brne, ci okoli?
Typická ukázka elektroinstalací v pronajímaných bytech. Aby to dobře vypadalo, nechá majitel vyměnit zásuvky a vypínače za nové a udělat nový rozvaděč, což ho vyjde relativně levně, celková rekonstrukce by byla výrazně dražší. Setkávám se s těmito požadavky dost často a odmítám je.
Napada me jednoduche, ale ne priljs komfortni oprava. V prvni zasuvce to zapojit jak to ma byt. Tedy L N PE. A z ni pres kvalitni prodluzky si napojovat spotrebice.
Mato hacek v tom, ze:
- nevim kolik spotrwbicu potrebujete provozovat
- jestli je ten pppprivod do prvni zasuvky dobre zapojen alespon v rozvadeci - dost pochybuji
- chce to videt....
Jsem z blizkeho okoli Brna, momentalne ale na dovolene u more. Kdyz to vydrzi do pristiho tydne muzeme se zkusit nejak domluvit a mrknu na to. A jestli jsem dobry revizak a elektrikar a revizak to musi posoudit nekdo jiny.
Kdyztak me pisnete email, pripadne SZ.