Náš dodavatel staveništních rozvaděčů montuje standardně jističe a chrániče BONEGA.
Během posledního 1/2 roku jsme zapojovali cca 10-15 staveništních rozvaděčů, kde byly, mimo jiné, osazeny proudové chránič 4pólů, 63A, 0,03A, 10kA.
A v těch 10-15ti letos namontovaných rozvaděčích už odešlo minimálně 5 chráničů. Jeden po měsíci, druhý po týdnu ...
Rekord byl, když mě chránič odešel po provedení měření času a vybavovacího proudu. Tzn. po DVOU vybaveních.
Vždy stejná závada. Nějaký mechanický problém. Dle sdělení p.Hudečka, ale o tom v BONEGA vědí (nějaký snad blbě vylisovaný díl na mechanizmu, či co).
Setkali jste se s tím taky? Nebo jsme měli jen smůlu.
Prosím příspěvky, o tom že to v BONEGA vymění, nechci slyšet. Protože to mě je na dvě věci. Když to musím jet na stavbu 50km tak i zpět vyměnit, tak je to finančně minimálně 1600Kč a to mě asi ten výrobce neproplatí.
S tímto problémem jsem se nesetkal, před asi dvěma roky jsem ale vyřadil dva chrániče Bonega 40A/30mA/4P hned při montáži, vypínací proud byl v řádu jednotek mA, jeden dokonce vybavoval při 2mA.
Ano, také jsem se setkal s problémy s chrániči.
Před časem to byl problém s jednomodulovými chrániči. Tento je však již vyřešený, firma Bonega se tímto problémem dost zaobírala a jejich zájem o odstranění problému byl opravdu dost veliký. Pan Hudeček na mé podněty okamžitě reagoval a pokud si pamatuji, vydal i prohlášení sem do diskusí.
S čtyřpolovými chrániči jsem problém zatím nezaregistroval.
Tak s chrániči Bonega mám bohužel stejné zkušenosti 4P/63 /0,03jsem montovál všeho všudy asi tak 6 ks přičemž už jsem musel měnit nejménéně 4ks - bezdůvodná poruchá, kdy po vypnutí již nešel znovu nahodit. Pan Hudeček přislíbil sdělit po přezkoušení důvod závady, ale žádné zpráva mi do dneška nepřišla jinak jsem s výrobky Bonega naprosto spokojen zejména pak s jističi DPN, ale ty chrániče jsou zatím asi stále nevychytané >:(