Diskuse2 Elektrika.cz

Znění zákonů, norem, vyhlášek.... => Diskuze o ČSN => Topic started by: Roman Svoboda on 14.07.2006, 15:07

Title: Definuje některá norma počet zásuvek strukturované kabeláže na pracoviště popř.plochu místnosti?
Post by: Roman Svoboda on 14.07.2006, 15:07

, lze najít v normách pro strukturovanou kabeláž počet zásuvek strukturované kabeláže na pracoviště popř. ještě lépe na m2?
Já jsem našel pouze zvláštní zmínku:" Vysoká hustota telekomunikačních zásuvek umožní pružnost kabeláže k přizpůsobení se změnám. V mnoha zemích se poskytují dvě telekomunikační zásuvky k obsluze nanejvýš 10m2 užitné podlažní plochy"
Je telekomunikační zásuvkou myšlena zásuvka popř.dvouzásuvka strukturované kabeláže? díky za reakce

Title: Re: Definuje některá norma počet zásuvek strukturované kabeláže na pracoviště popř.plochu místnosti?
Post by: Milan Selezan on 14.07.2006, 16:35

Norma vám nepredpisuje počet zásuviek pre kancelárie. Musíte vychádzať skôr intuitívne keď nemáte k dipozície výkres interieru. Pre každé pracovné miesto (Stôl) ideálne je mať jednu dvojzásuvku štrukturovanej kabeláže.

Title: Re: Definuje některá norma počet zásuvek strukturované kabeláže na pracoviště popř.plochu místnosti?
Post by: Roman Svoboda on 17.07.2006, 09:46

No norma ČSN EN 50 173 udává příklad jiných zemí - viz.výše zmiňovaná citace. Problém nastává pokud investor požaduje rozmístění a počet zásuvek SK na pracoviště dle příslušných norem - tak se nejde na co odkázat.

Title: Re: Definuje některá norma počet zásuvek strukturované kabeláže na pracoviště popř.plochu místnosti?
Post by: Jiří Macháček on 17.07.2006, 13:01

Dle ISO/IEC 11801 je doporučeno na 10m2 instalovat 2 telekomunikační zásuvky.

V dnešní době je u nás již platná norma ČSN EN 50174-2 (Informační technika - Instalace kabelových rozvodů - Část 2: Plánování instalace a postupy instalace v budovách) - teď ji nemám u sebe abych se přesně podíval, ale myslím, že se drží těch 2 zásuvek na 10m2.

Jinak se to dá dělat i podle lidí v místnosti. Na každého člověka 2 vývody (ještě lépe 4) a na celou místnost počítat min. 2 vývody navíc.

Title: Re: Definuje některá norma počet zásuvek strukturované kabeláže na pracoviště popř.plochu místnosti?
Post by: Milan Dupal on 28.07.2006, 15:33

Rovněž záleží na charakteru činnosti v prostorách. Pro běžnou kancelářskou činnost stačí 2 datové vývody na pracoviště (počítač + telefon) + rezerva na tiskárny a pod. Pro vývojová a specializovaná pracoviště mám často plně obsazených i 6 datových vývodů na pracoviště.