Mám malou fotovoltaickou elektrárnu (4kW) a musím si na ni udělat pravidelnou revizi.
Zajímalo by mě, jak se pohybují ceny těchto revizí.
Cena se odvíjí od více faktorů....
Především záleží na tom, zdá jsou v pořádku "náležitosti " , to je dokumentace skutečného stavu, prohlášení o shodě, protokol o roční kontrole a výchozí revizní zpráva.
Pak se musí tato dokumentace nastudovat, provést prohlídku zařízení, jeho kontrolu, nezbytná měření a pak vypracovat zprávu. Také se musí zajet na místo a zpátky. Tak to zkuste odhadnout časově a dosadit obvyklé časové sazby. Dostanete se k nějaké částce.
A vzhledem k tomu, že je to elektrárna a venkovní prostředí tak osobně mám k těmto revizím koeficient 1,4142 až 1,732 podle obtížnosti.
Quote from: Jan Bocek on 08.09.2014, 20:54
koeficient 1,4142 až 1,732 podle obtížnosti.
To mě zajímá: proč zrovna odmocnina ze dvou a ze tří? :)
Quote from: David Hruda on 08.09.2014, 21:09
To mě zajímá: proč zrovna odmocnina ze dvou a ze tří? :)
Jsou krásně elektro ;)
Quote from: Jan Polínek on 08.09.2014, 14:25
Mám malou fotovoltaickou elektrárnu (4kW) a musím si na ni udělat pravidelnou revizi.
Zajímalo by mě, jak se pohybují ceny těchto revizí.
Mě také zajímá, proč si sám sobě platíte za revizi?? ;D ;D ;D
PS:Jelikož někdy přejímám stavby, tak cena revizí je mnohdy až 400% odlišná za stejnou práci !!Což mě někdy udivuje! :-\ A to jsou desítky tisíc, ne stovky korun! ::)
Protože je důležité oddělit soukromý a pracovní život :-D
Ne vážně cena revize bez bližší znalosti rozsahu se určuje hodně "by vočko" ale hlavně záleží na dvou aspektech a to 1. kolik jsem ochoten za revizi zaplatit a za 2. jestli je někdo ochotnej to za ty peníze udělat :-) Nehledě na to, že při realizaci jste už výchozí revizi platil není-liž pravda?
Doporučuju najít nejbližšího RT - kvůli ceně dopravy - a poptat cenovou nabídku.
Jak píše kolega Klepl, klidně bych vám ji udělal, ale doprava by byla dražší než revize. Tipl bych si, že FVE je na jižní Moravě.
Samozřejmě u ceny závisí i umístění, na střeše bude revize dražší než na zemi. Dvacet panelů bude asi na střeše.
Polínek Polínkovi, na Moravu do vinného sklepa a ještě k tomu revize FVE. No, neberte to....
Mám s tím zkušenosti,
naposledy jsem dělal na lyžích revizi zasněžování.
Mělo to jen jedu vadu, nejezdil vlek, tak mne nahoru vozili skutrem. (dance)
Quote from: Ivan Polínek on 09.09.2014, 21:46
Mělo to jen jedu vadu, nejezdil vlek, tak mne nahoru vozili skutrem. (dance)
Tak to bych bral jako zpestření. Jak se k takovému kšeftu přijde? Do toho bych šel taky. :)
Já měl takové školení údržby ve ŠA ve Vrchlabí, sice to nebylo úplně přímo v areálu, ale ráno školení od 7.00 do 9.00 dvě směny, druhý den ráno další dvě směny, mezi tím Herlíkovice :D
Quote from: František Šohajda on 09.09.2014, 18:51
Mě také zajímá, proč si sám sobě platíte za revizi?? ;D ;D ;D
PS:Jelikož někdy přejímám stavby, tak cena revizí je mnohdy až 400% odlišná za stejnou práci !!Což mě někdy udivuje! :-\ A to jsou desítky tisíc, ne stovky korun! ::)
Já sám sobě ne:),ale po 5 letech musí být na FVE provedena revize. (norm)
Ono dokonce po 4 letech, protože se jedná o venkovní prostředí
A zase je to o tom, že investor vlastne presne nevie čo chce. V našej brandži je to obrovské pokušenie pre dodávateľov.
Nemal by byť predsa problém revíziu podľa rozsahu na prevádzke previesť v cenníku stavebnej výroby na normohodiny. Každý RT predsa vie koľko a akých úkonov potrebuje napríklad na jeden obvod. Teda aspoň ten čo videl 2000-6.
O výslednú sumu tu nejde, tá môže byť stropom, dôležitý je vo výstupe rozsah potrebných Nh.
Ak prevádzku zrozpočtujem napríklad na 50Nh tak beriem najnižšiu cenu za jednu Nh. Rozsah prác je daný rovnako pre každého, RT neprefláka na objekte dva týždne a ak je napríklad potrebných 100 meraní izolačného stavu, tak ich toľko bude uvedených aj v revízii.
Ak ide trebárs o pokosenie záhrady, tak každý si vie spočítať že je to presne 850 m2 a nie cca jedna záhrada.
Inak si 10 RT zreviduje jeden a ten istý objekt na 10 spôsobov. To je fakt, ktorý vidím vždy pri porovnaní dvoch revízií po sebe z jednej prevádzky, kde jedinými zmenami za obdobie medzi nimi boli tak maximálne výmeny svietidiel, zásuviek či vypínačov.
Ibaže takýto podkladový rozpočet niečo stojí a je málo tých, ktorých okrem ,,vyhovuje" zaujíma aj to, čo sa skutočne urobilo.
,
zaráží mne kolik vás vlastní MP pro předepsaná měření při revizi FVE. Můžete prosím sdělit čím měříte ? Já jsem kvůli tomuto musel zakoupit specifický MP. :o
Quote from: Jan Polínek on 09.09.2014, 23:42
Já sám sobě ne:),ale po 5 letech musí být na FVE provedena revize. (norm)
no vzhledem k prostředí to jsou spíše 4 roky - max. Ovšem kdo reviduje FVE častěji tak si myslím, že 2 roky pro klid na duši nebude od věci. Už jsem viděl 2 elektrárny po vznícení, věřte, že v tu chvíli by majitel dal i 5t. za RZ, která příčinu (při správném postupu měření) mohla odhalit. :-\ viz např. doporučení ing.Kříže, který doporučuje lhůtu u FVE zkrátit na 2 r dle opotřebení. Je třeba si uvědomit, že to jsou velmi exponovaná zařízení po všech stránkách ... kdyby měl někdo zájem pošlu otisk článku a protokol fyzického měření dle platného postupu.
Revizí FVE moc nezabráníte jejímu vznícení!!
Znám pár příkladů....po měsíci od revize vyhořená!
Spíše bych se přiklonil ke 2 letem pro revize!
FVE nedělám.....Jen z diskuze se odborníky na fotovoltaiku!
Quote from: František Šohajda on 17.02.2015, 18:42
Revizí FVE moc nezabráníte jejímu vznícení!!
Znám pár příkladů....po měsíci od revize vyhořená!
Spíše bych se přiklonil ke 2 letem pro revize!
FVE nedělám.....Jen z diskuze se odborníky na fotovoltaiku!
až vám pošlu V/A charakteristiku tak možná pochopíte, že při revizi jste schopen odhalit problém zvláště na DC straně, a to by se po měsíci nestalo. Ta pravidla měření mají zřejmě svou podstatu. Pokud to měříte jako klasickou "instalaci" tak je to tak jak píšete ...
Quote from: kadlec179 on 17.02.2015, 19:10
až vám pošlu V/A charakteristiku tak možná pochopíte, že při revizi jste schopen odhalit problém zvláště na DC straně, a to by se po měsíci nestalo. Ta pravidla měření mají zřejmě svou podstatu. Pokud to měříte jako klasickou "instalaci" tak je to tak jak píšete ...
Nedělej z revizí FVE, něco složitého. ;)
Dneska zreviduji uhelnou elektrárnu, poté divadlo, a pak klidně FVE. Já v tom problém nevidím.
Myslím, že kolega Jan Miroš má pravdu.
Žádná revize elektrického zařízení není problémem,
pokud mám zkušenosti s praxi na daném zařízení.
Vždy se musím na danou problematiku připravit.
Na FVE existují nějaké zvláštní oborové normy na revize?
Anebo se to také plete s kontrolami a údržbou, případně s "analyzou" rizik?
Je asi rozdíl ceny , zdá bude objednána jen revize FVE, anebo bude objednána revize s roční kontrolou a údržbou, tak jak se objednává na příklad u rozvoden nn a vn.
Pokud neexistuje alespoň malý průnik mezi revizí a pravidelnou údržbou spojenou s měřením a vyhodnocením provozních hodnot, vznikne podmnožina vakua.
Quote from: Milan Hudec on 19.02.2015, 23:29
Pokud neexistuje alespoň malý průnik mezi revizí a pravidelnou údržbou spojenou s měřením a vyhodnocením provozních hodnot, vznikne podmnožina vakua.
Ty se znáš s těmi Plzeňáky, kam jsem chodil do kurzu?
Tam nám říkali něco v tomto smyslu:
Když přijdete na revizi něčeho většího, nejprve si sedněte s místními údržbáři, dejte si kávičku, popovídejte si, zkuste z nich vytáhnout jestli nevědí o nějakém problému nebo nestandardním chování, podívejte se do provozních záznamů,...
Zjistíte tak někdy informace, které není možné získat měřením...
Líbí se mi definice Prohlídky v bodu 6.3.2 v ČSN 33 2000-6 "...
s využitím všech smyslů a veškerého důvtipu..."
Takže když to bude "smrdět po spálené gumě", neskončím tím, že mi tam "kalibrovaný měřák nenaměří nic mimořádného"
Quote from: Jan Bocek on 18.02.2015, 09:35
Myslím, že kolega Jan Miroš má pravdu.
Žádná revize elektrického zařízení není problémem,
pokud mám zkušenosti s praxi na daném zařízení.
Vždy se musím na danou problematiku připravit.
Na FVE existují nějaké zvláštní oborové normy na revize?
Anebo se to také plete s kontrolami a údržbou, případně s "analyzou" rizik?
Je asi rozdíl ceny , zdá bude objednána jen revize FVE, anebo bude objednána revize s roční kontrolou a údržbou, tak jak se objednává na příklad u rozvoden nn a vn.
Existuje jedna norma na FVE - ČSN 332000-7-712. Ale s revizemi je to podobné jako s technickou u auta. Také stačí jednou za 4 roky, ale údržbu na autě aby vám dobře sloužilo je nutné provádět pravidelně.