Je opravdu nutné budovat ještě jeden vedlejší rozvaděč kde bude umístěn stykač ke spouštění bojleru nebo je možné umístit jistič do elektroměrového rozvaděče?
Firma tvrdí, že musíme mít ještě jeden rozvaděč, kde bude umístěn stykač s tím, že údajně ČEZ v elektroměrovém rozvaděči pilířovém venkovním nic jiného nechce.
Když si na webových stránkách ČEZu stáhnete připojovací podmínky, zjistíte, že firma je zná, snaží se jimi řídit a neslibuje něco, co by u ČEZu neprošlo.
Prosim, muzete mi objasnit situaci? To budete mit bojler postaveny venku u elektromeroveho rozvadece? Predpokladam ze kdyz mate elektromerovy rozvadec, tak z nej mate i neco napojeno. A v tom necem prece musi byt nejaky rozvadec. Proc nejde bojler pripojit z nejakeho rozvadece v objektu?
Řeknu to tazateli jednoznačně: v elektroměrném rozvaděči může být pouze to, co přímo souvisí s měřením, t.j. elektroměr, hlavní jistič, nulový můstek a u dvoutarifu ještě HDO a jistič pro jeho napájení. Nic víc!
Při pročítání odpovědi kol. V. Rotrekla mě napadlo, zda vůbec boiler bude, zda to není pouze kulišárna pro přiznání dvojtarifní sazby. Pokud se mýlím a boiler bude, tak si dovolím poznamenat, že by měl být co nejblíže místu spotřeby, elektriku k němu lze dovést s daleko menšími ztrátami, než teplou vodu k místu spotřeby.
Náplň elektroměrového rozvaděče je jasně vymezena v každých připojovacích podmínkách (ČEZ, EON, PRE).
Firma vám to tvrdí správně.
V elektroměrovém rozvaděči NESMÍ být nic jiného než měřící zařízení, přepínač HDO, nulový můstek, hlavní jistič a jistič HDO.
Pánove už jsem to v diskuzi řešil. Je pravda že vybavení EL rozvaděče je přesně dáno, ale existuje výrobce(Šašinka) který vyrábí rozvaděče které mají pevně oddělenou část pro jističe. Osobně tento rozvaděč mám doma a ČEZ s tím nemá problém.
Jirka ;)
Jistě, to máte naprostou pravdu. Pokud si tazatel objedná rozvaděč s odděleným, již měřeným prostorem, pak není problém. Takový rozvaděč udělá na zakázku jakýkoli výrobce, nejen Šašinka.
Děkuji za názory a radu - rozvaděč s odděleným prostorem - máte pravdu to by bylo nejvhodnější řešení. Celá situace nastala přestěhováním měření z 50 let (plechový zazděný rozvaděč s elektroměrama a jističema) mimo objekt, z tohoto rozvaděče byly někde v 80 letech vyvedeny extra dva přívody pro bojlery umístěné v bytech.
Takže děkuji ještě jednou za rady a vysvětlení.
Taky mne překvapuje proč ke stávajícímu pilíři(přípojka) ve venkovním provedení přidali
podobný piliř (elektroměrový), ale v provedení k zazdění. Vypadá to nevkusně. Zámek to má na obyčejný čtyřhran., přitom to je umístěno venku, to si otevře kde kdo šroubovákem. A ještě mně přesvědčují , že si musí udělat ještě podružný rozvaděč pro ty bojlery. Stávající jističe v bytech zůstavají . Jedna se o dva byty.
Můžet poskytnou fotografii té "soustavy" rozváděčů?
Jinak uzávěr na čtyřhran je u elektroměrových rozváděčů běžným řešením. Kdo by se vám taky v elektroměrovém rozváděši hrabal? Jak myslíte, že je to řešené jinde (panelové domy, bytovky atd.? Když vám někdo bude chtít udělat naschvál, otevře si i uzávěr, ke kterému je zapotřebí klička "půlměsíc". Není problém si ji dnes koupit v každém elektru za mrzký peníz.
Situace : dum se čtyřmi byty-ve sklepě je stávající plechový rozvaděč z 50 let.
kde jsou umístěny elektroměry, jističe, hdo a z tohoto rozvaděče kdysi domovní správa zbudovala extra vývody pro bojlery v bytech.
Nyní se měření přemisťuje mimo budovu. Nejspíše si firma zvolila špatné rozvaděče což dokazuje i to, že k venkovnímu pilíři(připojka)umístili dva elektroměrové pilíře, na první pohled jsou pro zazdění. Možná ani nejsou pro venkovní umístění , mají zámek jen na obyčejný čtyřhran.
Na každý pád vám všem děkuji za ozřejmění a vysvetlení a radu.
Pro pana Horského fotografie a zaroveň děkuji vám všem za dosavadní odpovědi a vysvětlení.
Největší chyba je vždy to, že tazatelé situaci popisují po částech a my se tady domýšlíme jak by to mohlo být.
Když jsem pročetl další příspěvky, tak vše vypadá zase jinak. Pokud jsem to pochopil správně, tak tam máte čtyři elměry pro čtyři byty. V tom případě by měřící místa mohla zůstat podle připojovacích podmínek na veřejně přístupném místě v domě a nemusela by být v oplocení.
Quote from: Václav Třetí on 10.09.2014, 09:43
Největší chyba je vždy to, že tazatelé situaci popisují po částech a my se tady domýšlíme jak by to mohlo být.
Když jsem pročetl další příspěvky, tak vše vypadá zase jinak. Pokud jsem to pochopil správně, tak tam máte čtyři elměry pro čtyři byty. V tom případě by měřící místa mohla zůstat podle připojovacích podmínek na veřejně přístupném místě v domě a nemusela by být v oplocení.
Fyzickým rozdělením dvojdomku (původni rozvaděč byl na jedné polovině domu) by neměli dva byty přístup k hlavními rozvaděči kde měli svoje elektroměry. A majitel jedne poloviny již nechtěl mít rozvaděč na sveé polovině. Omlouvám se všem za pravda chaoticky popsaný problem.
Neslo by reseni takoveto:
- urcite tahaji nove kabely k jednotlivym bytum
- spolecne s nimi natahnout i kabely pro ovladani HDO(pro kazdy byt zvlast)
- v kazdem bytovem rozvadeci udelat blokovani tak jak ma byt
- vyvody pro bojlery predelat do bytovych rozvadecu
Pokud toto nelze, jeste je mozna varianta. Z distributorem se domluvit na umisteni jisticu pro bojlery v ER rozvadecich, pochopitelne ve vyvodove cast. Uz me bylo toto reseni povoleno, tedy ne pro bojler, ale pro branu, nebo neco takovyho. Ale mel jsem to pisemne od distributora povolene. Pokud jste v rajonu CEZu nebo PRE tak jsem tak na 90% presvedcen ze to neprojde.
Jeste je.jedno reseni, ale to povazuji.jako uplne nouzove....
Do kabeloveho prostoru pilire namontovat DINku a na tu dat jistic pro bojler, jistic pro ovladani a stykac pro bojler. Pochopitelne pripojene na odvodni svorky.
Já bych to viděl takto:
Před domem elektroměrový rozvaděč pro příslušný byt a v tom bytě bytový rozvaděč.
Z elektroměrového rozvaděče před domem natáhnout dva kabely do bytu, do bytového rozvaděče, jeden kabel přívod a druhý kabel ovládání (HDO).
V bytovém rozvaděči osadit stykač pro bojler a příslušné jističe a přístroje pro elektroinstalaci bytu.