Naše firma si nechává dodat budovu na klíč, byl jsem osloven abych pomohl stvořit požadavky na dokumentaci, za obor elektro, kontroly a zkoušky. Revize na instalace a rozvaděče jsou mi jasné, ale nevím co s rozvaděči vn a se strojním zařízením. Napadla mě tato forma.
Revize na instalované spotřebiče, dle ČSN 33 1600 ed. 2
Revize na elektrické zařízení, dle ČSN 33 2000-6, 33 1500
Kusové ověření rozvaděčů nízkého napětí, dle souboru ČSN 61439
.... rozváděčů vysokého napětí, dle ...
.... strojních zařízení, dle 60204.
Mohli by jste na to kouknout co k tomu vn a co k strojním zařízením, včetně toho jak se dokument přesně jmenuje podle normy (revize, kontrola, ověření), u strojních zařízení plavu totálně je to mimo můj sortiment, abych se přiznal pořádně ani nevím, jak rozlišit co je spotřebič a co už je strojní zařízení. Když tak připište i jak tyto prvky rozlišit. Dnes mě vytáhli k tomu, že ke klimatické komoře požadovali revizi a potřebují vědět jestli v dokumentaci, kterou dodavatel dodal je dokument, který se za toto dá považovat. Trochu mě zachránilo, že
v dokumentaci bylo, že komora je strojní zařízení s CE podle IEC 60204 u toho si pamatuji ze školení, že se revize nedělá, takže jsem mohl říct aspoň to, ale co je místo toho přesně nevím.
Pane kolego, to co chcete, tak to je na celý seminář.
Dotknu se jen strojního zařízení.
ČSN EN 60204-1 ed. 2 je v kapitole 17 velice podrobně vyjmenováno, co má technická dokumentace obsahovat. V 17.2 je například 12 bodů podrobně rozepsaných. Má být dodáno osvědčení o provozních zkouškách. Pokud to někdo nazve Protokol o funkčních zkouškách, budiž.
Pak bych doporučovat NV176/2008 Sb. a přílohu 7, kde je kromě jiného uvedeno, že dodavatel musí dodat dokumentaci posouzení shody a ES prohlášení o shodě.
Zde jen malá poznámka, že dodavatel vám chce dodat plno certifikátů komponentů, které použil, ale certifikát, že to je uděláno podle skutečné platné dokumentace a jeho prohlášení o shodě nějak schází. A hrozně se diví, že něco takového má dodat.
Trochu stručněji.
Od každého subdodavatele tvrdě vyžadovat technickou dokumentaci se všemi náležitostmi podle NV a norem a dodat DOKUMENTACI K prohlášení o shodě. To není jen jedná A4, že potvrzuje na svou čest atd....to je jen to završení.
Postupy k posuzování shody najdete v každém zákoně , kde jsou technické požadavky na výrobky. 22/1997, NV 378/2001, NV 17/2003, NV 616/2006, NV 176/2008 a ve všech těchto důležitých dokumentech je příloha Náležitosti a obsah technické dokumentace.
Minulý týden jsem měl podobný případ s velkou klimatizační jednotkou. Původně jsem měl dělat revizi jen na přívod ale odběratel mne požádal, aby jej zastoupil při přejímce. Ono ale nebylo co revidovat, protože přívod natažen z rozvaděče, kde byl osazený jistič a dále zapojeno přímo do frekvenčního měniče, který byl na tělese vzduchotechniky. Hledal jsem hlavní vypínač a překvapilo mne zapojení přímo do měniče, který má krytí IP21 v průmyslovém prostředí. Požadoval jsem předložení dokumentace. Samozřejmě nebyla. Nebyla dokumentace prohlášení o shodě. Navíc instalace provedena prasacky. V dalším kole schovali FM do tunelu vzduchotechniky a hlavní jistič dali do plastové skřínky, kde zavedli kabely bez průchodek.
Odběratel pochopil......tak pánové, až budete mít řádnou dokumentaci, až bude perfektně provedená instalace, ( a my to zkontrolujeme) dokumentace shody a prohlášení o shodě, protokol o funkčních zkouškách, tak provedeme přejímku. Dodávaný předmět je za několik stovek tisíc. Dnes mi volali, zdá bych někoho nesehnal na dokumentaci a kolik by to asi stálo. Přitom dělají klimatizaci 15 roků a ještě nenarazili.
Díky, vaše cenné rady poskytnu dále.