Potřebuji do nové koupelny nainstalovat ventilátor. Konkrétně mám koupený tento model:
http://www.ventilator-ventilatory.cz/ventilator/ventilatory/ventilatory-do-koupelny/axialni-ventilatory-do-koupelny/ventilator-do-koupelny-vents-ld-bily/produkt/vents-125-ldtl
Když odkaz otevřete, tak je vidět i elektronika ventilátoru s nákresem schématu. Nevím však kam zapojit svorku "LT".
Současný stav je, že mám ve zdi krabici pro budoucí spínač, do které je vyveden 3 žilový živý kabel (fáze, nula, zem). Druhý kabel je připraven mezi místem, kde bude ventilátor a onou krabicí. Kabel je 5-ti žilový.
Konečný stav má být takový, že v krabici bude kolébkový spínač (ne klasický), kterým zapnu ventilátor a on se sam za několik minut vypne (dle nastaveného času na ventilátor).
Velice jednoduchá záležitost, se kterou si během okamžiku poradí každý průměrně zručný elektrikář. Stačí ho jen zavolat.
Zde není poradna pro laiky. Děkuji za pochopení
Dekuji za odpoved. Je zde tedy sekce, kde poradi i laikum?
JK
Bohužel není, tento portál byl založen na jiném principu. Ale možná by šla udělat vyjímka, kontaktujte redakci, dohodněte se na dobrovolném příspěvku na provoz portálu a my vám na základě pokynu z redakce pošleme na revanš radu ;)
Je to férová nabídka? ;)
On by vám možná někdo i poradil, ale na tom odkazu žádné schéma není. Nebo se pletu? Také nevím, co si představujete pod pojem kolébkový spínač (ne klasický), resp. v čem se liší od "klasického". Neměl jste na mysli spíš tlačítko?
Schema je tam urcite nakreslena, tak kde je problem?
Omlouvam se, omylem jsem vlozil jiny odkaz, spravny je:
http://www.ventilatory.cz/ventilator-s-hlinikovym-prednim-panelem-a-casovym-spinacem-_ventilator_-1982.html
Tam je i schema.
Spinac tam chci tento:
http://www117.abb.com/catalog.asp?thema=3888&category=1371
Nazyvaji ho kolebkovym primo na ABB, tak jsem se toho chytl.
Dekuji,
JK
Schéma je naprosto jasné. Ostrá fáze, spínaná fáze (impulz od tlačítka) a pracovní nula. Toto je schopný zapojit učeň z prvního ročníku elektroučiliště.
Zřejmě nemáte s elektrikou žádné zkušennosti. Opravdu se obraťte na elektrikáře z nejbližšího okolí. Ten to bude mít zapojené coby dup a možná i za flašku.
Mate tam krasne namalovanu prehladnu schemu.. tak kde je teda problem?
Když se začtete do návodu v odkazu, hned první řádka je tato:
!! Tento návod je pouze informativní, výrobek by měla vždy instalovat osoba způsobilá (elektrikář) !!
Co k tomu dodat. Pokud máte problém zapojení z návodu pochopit, je namístě řídit se bodem 1.
Je to ve vašem zájmu, jde přeci o funkčnost a přežití ;)
Ten návod, který tam je, je tak podrobný, že nic dalšího už vám k tomu asi tady nikdo nenapíše. Prostě na LT přivedete fázi přes spínač. Pokud si stále nevíte rady, tak je asi opravdu lepší se v tom nevrtat. Pozitivní je, že máte správně připravené kabely. K tomu spínači - toto je právě klasický spínač, proto jsem se ptal. Fungovat vám to bude tak, že po vypnutí spínače bude ventilátor ještě nějakou dobu běžet a pak se teprve vypne. Když ale spínač necháte zapnutý, tak ventilátor poběží stále. Pokud chcete zajistit, že nikdo nezapomene ventilátor vypnout, tak tam dejte tlačítko, což ABB umně skrývá pod názvem "ovladač".