Zaujima ma, ci je proti norme pripojenie malej UPS do 3kVA (flexo snura na vstupe aj vystupe) do elektrickeho rozvodu nejakeho objektu.
Uz sa to tu viackrat pisalo, ze to vyrobcovia nedoporucuju, ale odporuje to nejakej norme?
Je to nestandardní řešení, které výrobce nepředpokládá, aby se pohyblivým přívodem z UPS napájel pevný rozvod.
"V práci" to používáme na mnoha místech, ale vždy jen na napájení důležité technologie, nikdy ne na "celá dům".
Musíme si uvědomit, že síť za UPS relativně malého výkonu musíme provozovat jako IT. Ještě je tam rozdíl, jaká je to UPS a v jakém režimu běží, jestli je to IT pořád, nebo jen při výpadku základního napájení.
Takže otázka nezní jestli to odporuje normě, otázka zní jste schopen dlouhodobě udržet rozvod ve stavu, aby splňoval požadavky norem na síť IT?
Bude tou UPS za normálního stavu protékat celý odběr domu? Nejspíš ano. Jaký ten odběr to bude? A vydrží to ta UPS?
Čekal bych spíše pár zásuvek pro PC a TV vzhledem k tomu, že tazatel píše o UPS do 3KVA. Jinak od. p Schwarze je odpověď pro zatím dostatečná, myslím.
Islo by o UPS Line-Interactive a teda za prevadzky zo siete je na vystupe siet TN a v zalohe IT. Islo by samozrejme len o okruh pre PC alebo TV. Nie cely dom.