Diskuse2 Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Redakce portálu Elektrika.cz on 30.09.2014, 09:02

Title: EGE: Zhášecí tlumivky
Post by: Redakce portálu Elektrika.cz on 30.09.2014, 09:02
EGE: Zhášecí tlumivky
    TIP - EGE: Zhášecí tlumivky - slouží ke kompenzaci kapacitních proudů při zemním spojení v elektrické síti a připojují se k uzlu distribuční sítě. Tlumivky vyráběné v EGE jsou plynule přeladitelné. Typová řada tlumivek pokrývá jmenovitá napětí sítí 6kV až 110kV, jmenovité výkony 125kVA až 10000kVA a krátkodobý i trvalý druh provozu.
Základní technické požadavky na výrobek splňují ...
    Zdroj: zde... (http://elektrika.cz/data/bleskovky/ege-zhaseci-tlumivky)


   
[video]/video/2014/140930_hl_ege_tlumivky.mp4[/video]


    Co pozitivního a konstruktivního byste doplnili k této informaci?
   
EGE: Zhášecí tlumivky
   
Title: Re: EGE: Zhášecí tlumivky
Post by: Milan Illek on 01.10.2014, 21:53
Moje zkušenost:
Je obtížné zjistit od distributora zbytkový kapacitní proud pro dimenzování společného uzemnění vn, nn, LPS v trafostanici. Zjistil jsem, že někteří RT nemají ani tušení, že ony 2 ohmy požadované pro nn by nemusely stačit.  :(
Title: Re: EGE: Zhášecí tlumivky
Post by: Radim Strycharski on 02.10.2014, 19:28
Mám stejnou zkušenost. Nejen RT, ale hlavně projektanti neuvádějí hodnotu pro uzemnění vn/nn a uvádějí obligátní nesmysl "5 ohmů a když to nejde, tak max. 15". Kdo jiný než projektant by se tím měl zabývat. Je zajímavé, jak je v této oblasti teorie výrazně odtažena od praxe, v oboru vn bych to nečekal. Opravdu si nedokážu představit, jak udělat výchozí revizi na trafostanici, když mi nikdo nedá údaje o kapacitním proudu. Hlavně pokud je evidentní, že síť nn není moc rozsáhlá.
Title: Re: EGE: Zhášecí tlumivky
Post by: J Lhava on 02.10.2014, 20:08
No ono projektant se tím může zabývat jak chce, když mu ten údaj o kapacitním proudu nikdo nedá a termín má na krku. Poslední zkušenost je taková, že ani po 3 měsících dotazování jsem tento údaj z nikoho nedostal. Pak jedině navrhnout uzemnění podmínkami ... poruchový proud max. tolik, odpor půdy max. tolik ... a ten kdo zakázku vyhraje to musí všechno ověřit. A pokud něco nevyjde, tak musí návrh předělat v rámci realizační dokumentace ...