Máte někdo zkušenost s vyhledáním zemního spojení na DC 220V rozvodu napájeného z aku baterie? Aku baterie napájí rozsáhlou síť u které je - pól uzemněn, s tím že ne všechny obvody se dají vypnout. Napětí proti zemi 70V DC.
Můžete to trochu popsat podrobněji? Mě to nějak není jasné:
- to uzemnění - pólu je úmyslné, nebo to je to, co potřebujete najít?
- 70V proti zemi - to je tam ve stavu "poruchy", když je to rozvod DC 220V?
Tak jsem prošel další část zařízení, a nic :( (kontroluji všechny snímače tlak, teplota, koncáky ..... uvolnění spojů zatékání vody...)
ano uzemnění - pólu je úmyslné
70V proti zemi = stav poruchy
Trochu nerozumím Vaší odpovědi. Pokud máte provozní uzemnění jednoho pólu, pak napětí druhého pólu proti zemi je 220V.
Nebo se jedná o izolovanou soustavu a v tomto stavu je napětí jednoho pólu proti zemi 70V?
Toto nemusí být zemní spojení, záleží na rozsahu dané sítě a také záleží jakým přístrojem toto napětí proti zemi měříte? A také záleží jak je hlídáno zemní spojení.
Pokud u rozvodu 220V DC měřím 70V proti zemi, nevypadá to na běžnou závadu, že by se prorazil jeden pól rozvodu na zem.
Vezmu voltmetr, změřím napětí mezi + a -, pak změřím napětí + proti zemi, - proti zemi, a z těch 3 hodnot a vnitřního odporu voltmetru se dá spočítat izolační stav. Někdy je třeba snížit vnitřní odpor měřidla paralelním odporem.
Je to metoda, která se dá použít tam, kde to nejde vypnout a měřidla izolačního stavu "protestují a nechtějí měřit" kvůli přítomnosti napětí.