Známý zdědil pozemek se studnou a chce na něm chovat hovězí.
Potřebuje přivést napětí k čerpadlu.
Udělal ovšem chybu a u distributora zaplatil za 3x10A - 15 000,-.
Odběr čerpadla je asi 1kW.
Čerpadlo je jednofázové.
Žádný jiný odběr nechce.
Studna je vzdálena 80m od budoucího pilíře ER umístěného na hranici pozemku.
Můj návrh je:
Umístit u studny plast. rozvaděč R1. Přívod k R1 v KOPOFLEXCE 32mm v hloubce 70cm.
Změnit odběr na 1x25A před elektroměrem. V R1 hl. vypínač 32A
-jištění 10A pro čerpadlo
-proudový chránič 25/2/003 pro Z1
-jistič B16A pro pracovní zásuvku Z1 v rozvaděči.
Přizemnit PEN.
Lze lepší využít již zakoupený odběr 3x10A?
1./ Za jistič 3x10A/B zaplatil rezervační poplatek 5000,-Kč a ne 15 000,-Kč jak píšete.
U 3fázových jističů se platí 500,-Kč/A (nerozděluje se na 3x5000,-Kč) a u 1fázových 200,-Kč/A. Pokud tedy již zaplatil poplatek 5000,-Kč a chce změnit jištění na 1x25A, nic doplácet nebude, neboť je cena stejná.
2./ Kopoflex se nevyrábí o velikosti 32mm, ale 40mm (09040)
3./ Použil bych dva kombinované chrániče. Jeden na čerpadlo a jeden na zásuvku
4./ Jelikož budete k rozvaděči dozajista tahat kabel menšího průřezu než je CY 10mm2 a nebo AY 16mm2, bude již s odpovídajícím počtem žil pro soustavu TN-S a tudíž přizemníte vodič PE.
K PD, atestu rozvaděče a výchozí revizi se již ani nebudu vyjadřovat. To bude samozřejmě splněno a bude vše v pořádku :D (dance)