Zajímalo by mne která tepelná čerpadla (výrobci/modely) kromě ACOND a PZP jsou "snadno" integrovatelná do Foxtrotu a jakým způsobem.
Integrace k Foxtrotu je možná u čerpadel, která jsou přímo osazena řízením Foxtrot - tj. PZP, ACOND, AC Heating, NEOTA, CTC (Regulus), NUKLEON, GEOSUN a chystá se v blízké době několik dalších,
nebo tepelnými čerpadly s jiným řízením, kde je k dispozici komunikační rozhraní s dostupným protokolem - např. IVT, MasterTherm, Stiebel (zde komunikaci řeší funkční blok v systému Foxtrot) a určitě je jich více, na připojení dalších také pracujeme...
Pro Vaše malé TZ (4 kW dle diskuze na TZB-info) se mezi nimi určitě naleznou vhodné typy.
Podobně lze realizovat i připojení jednotky Atrea k systému Foxtrot, jak jste zmiňoval.
,
děkuji za odpověď.
Jakým komunikačním rozhraním dispunují Vámi zmiňované TČ IVT,MasterTherm a Stiebel??RS232 nebo se používá také TCP?
A jak je to s TČ NIBE?
Děkuji
Jak je to s TČ Hotjet, které používá regulaci Siemens Albatros 2.
Trh čerpadel se neustále mění, takže nemám vždy poslední informace po ruce. Uvádím informace, které mám od našich zákazníků nebo z přímé podpory naší firmou:
IVT - Modbus na RS-485
MasterTherm - Modbus TCP na Ethernetu
Stiebel - přímé připojení na CAN sběrnici čerpadla
NIBE - zatím čekám na informace, starší čerpadla komunikaci neměla k dispozici, nyní by měla být komunikace k dispozici, ale ještě nemám pohromadě info
ad HOTJET - zatím jsem tato čerpadla na žádné instalaci, která okolo mne prošla nezaznamenal, ani teď nejsem s nikým, kdo tato čerpadla používá, v kontaktu.
,
děkuji za vyčerpávající odpověď.
Doplním své poznatky od výrobců, z kterými jsem na toto téma komunikoval:
NIBE - nutno dokoupit externí modul ModBus40 za cenu 11t CZK :-(
ACOND - integrace možná i když ji tedy standardně nedávají. Tady bych je jen zeptal, zda ta komunikace přímo mezi dvěma Foxtroty funguje na nějakém proprietálním protokolu nad TCP, nebo se používá také ModBus?
PZP - z PZP mi bylo řečeno, že v současné době lze do Foxtrotu integrovat pouze TČ vzduch/voda. TČ země/voda by měla jít integrovat až s novými modely, které by měly přijít někdy na jaře 2015. Jejich odpověď mě tedy docela zaskočila, na druhou stranu jsem zatím ve fázi výběru, takže mám zatím dostatek času a do jara vydržím :-)
Videl som v msaic ze existuje nejaka LG lib.
No zda sa ze nieje urcena pre tepelne cerpadla od LG.
No podla toho co som nasiel tak TECO sa pouziva aj priamo v priemysle kde ovladaju LG cez 485.
Konkretne mi ide o TC LG Therma V Monoblock
Existuje ku tomu nejaka LIB, pripadne mi ju viete niekto posunut?
Dakujem
Oživil bych dotaz, nechystá se v Mosaic nějaká podpora pro TČ NIBE?
Quote from: RS z Km on 23.02.2016, 23:06
Oživil bych dotaz, nechystá se v Mosaic nějaká podpora pro TČ NIBE?
Otázka by spíše měla směřovat do Nibe, zda nechystá nějakou levnější alternativu k Modbus 40. Vzhledem k tomu, co ta krabička obsahuje a dělá, je její cena opravdu nehorázná.
Nibe má RS485 rozhraní, které však používá nedokumentovaný protokol. Pokud by šlo jen o čtení dat, tak existuje open source projekt nibegw, který by mohl sloužit jako inspirace, případně dá použít buď parsing webových stránek Nibe Uplink, nebo stahování historie z těchto stránek.
Tak snížení ceny ModBus 40 se od Nibe asi nedočkáme.
Kolik toho Modbus 40 umí? Já doufám, že vše co jde přes Nibe Uplink.
Máme úkol čerpadlo NIBE plně zkomunikovat s Foxtrotem, proto se na to ptám.
Z http://www.nibe.se/Kommunikation/ si stáhněte program Modbusmanger. Z něj si po volbě typu TČ můžete vyexportovat seznam registrů. Je jich cca 1000 a asi polovina z nich je R/W. Tak snad vám to bude stačit.
Co tady ty grundfosy http://cz.grundfos.com/ (http://cz.grundfos.com/) . To by nesedělo?