Prolezl jsem snad všechny normy ale nikde jsem nic nenašel.
Ani pravidelné dotahování AL vodičů
Norma nemusí všechno řešit....
Třeba vyhláška 48/1982, par. 199/f - to by se dalo aplikovat.....
Poslední změna 192/2005
Je jich víc, co můžete použít, někdy jen norma nestačí!
Musíte hledat. ;)
To: Šohajda
Díky, to sedí.
Quote from: Verenavský on 11.11.2014, 10:11
Ani pravidelné dotahování AL vodičů
Nutnost pravidelného dotahování nepřímo vyplývá z čl. 2.2 TNI 370606.
Proboha proč na všechno hledáte normy. Vždyť na to stačí fyzika ze ZŠ. Hliník teče a pak začne hořet a prach bouchá. Pokud má někdo milimetrovou vrstvu v rozvaděči, koleduje si o pěkný malér. Vůbec bych se nečervenal to do RZ napsat jako závadu a pochybuji, že by se našel někdo kdo to napadne.
Quote from: Václav Kalina DC on 12.11.2014, 00:06
Proboha proč na všechno hledáte normy. Vždyť na to stačí fyzika ze ZŠ. Hliník teče a pak začne hořet a prach bouchá. Pokud má někdo milimetrovou vrstvu v rozvaděči, koleduje si o pěkný malér. Vůbec bych se nečervenal to do RZ napsat jako závadu a pochybuji, že by se našel někdo kdo to napadne.
Přesně tak. Stačí normální zdravý rozum a ten ve spojitosti se zkušenostmi jasně napoví, co je již za hranicí únosnosti.
Quote from: Pavel Horský on 12.11.2014, 07:17
Přesně tak. Stačí normální zdravý rozum a ten ve spojitosti se zkušenostmi jasně napoví, co je již za hranicí únosnosti.
Stačí selsky...ale?
Už jsem se setkal s manažery, co nechtěli zaplatit porevizní závady a ptaly se podle čeho? Proč to musí být atd...otázky jak prvňáček!
Napsal jsem jim podle čeho a neváhali hned šli na net a hledali Vyhlášky zda tamněco je! (zle)
ČSN 331500 čl. 6.1.2. požaduje uvést s jakým ustanovením normy nebo předpisu je závada v rozporu viz:
(http://t5.pixhost.org/thumbs/1623/23947292_331500.png) (http://www.pixhost.org/show/1623/23947292_331500.png)
Quote from: Václav Kalina DC on 12.11.2014, 00:06
... a prach bouchá.
:-[Tak bych to asi nezobecňoval.
Quote from: Václav Kalina DC on 12.11.2014, 00:06
...Pokud má někdo milimetrovou vrstvu v rozvaděči, koleduje si o pěkný malér..
Nechtěl jste říct centimetrovou? Milimetrová vrstva běžného prachu, to je docela uklizíno.
No a pak když je rozvadč otevřenej, zasypanej odřezkama ze dřeva, a plnej prachu ze dřeva. Vesele si v něm cvakají jisitče. Tak se celkem divím, že to ještě nechytlo plamenem..
Existuje institut odpovědného zástupce elektro a návazně plán preventivní údržby.
Závady a třeba i prach mne nechávají poměrně klidným, jak píše kolega Hudec, existuje odpovědná osoba, té předložím zprávu se závadami, upozorním na nebezpečnost a potřebu opravit, doporučím v případě nesouhlasu zákazníka nechat udělat revizi jiným RT případně si na mne stěžovat Inspektorátu bezpečnosti, přizvat hasiče.....