Nahradil jsem doma původní halogenové bodovky LED bodovkami, celkem s úspěchem. Pouze v místě ovládáném pohybovým čidlem (asi triak?) trvale mírně svítí.
Mně to nevadí, spíše je to lepší, akorát by mě zajímalo, kolik to tak může brát, jak to rozumně a bezpečně změřit a hlavně, jestli by tentýž "závěrný" proud procházel i běžnou halogenkou a je to vlastně proti původnímu řešení "zadarmo", nebo je to dysfunkce spínače způsobená nevhodnou zátěží.
Tady hodně záleží na konstrukci.
Triakové řídící a spínací systémy by měly mít nějaké prvky pro omezení rušení. Podle toho jak jsou provedené, zapojené, někdy přes ně teče dost na to, aby LED celkem viditelně svítila. Další důvod může být kapacita rozvodu a další vlivy.
Quote from: chonda on 11.11.2014, 16:24
Nahradil jsem doma původní halogenové bodovky LED bodovkami, celkem s úspěchem. Pouze v místě ovládáném pohybovým čidlem (asi triak?) trvale mírně svítí.
Mně to nevadí...
To máte kliku, taky by to mohlo blikat.
Ak je v pohybovom čidle použitý triak ako spínač, je možné že jeho pridržný prúd je väčší ako je odber LED žiarovky. Je možné aj to, že v rôzných polvlnách sa hodnota pridržného prúdu trochu líši a triak spína iba jednú polvlnu.