Přestože se dají napříč forem najít části odpovědí na otázky, které hodlám položit, jejich kombinaci jsem nenalezl. Pokud zde jsou, omlouvám se za duplicitu.
Přestavujeme chalupu a při té příležitosti předělávám rozvody. Narazil jsem na téma, kde si nejsem vůbec jistý a to jsou venkovní zásuvky a světla.
Budu chtít mít přímo na chalupě zvenčí několik 400V zásuvek. Původně jsem chtěl do identických míst ještě instalovat zásuvky na 230V, ale teď si pohrávám s myšlenkou, že bych místo toho použil kombinované zásuvky 400V, které na svém těle mají klasickou zásuvku. Nevím ale, zda je možné použít tento kombinovaný typ zásuvky venku.
S tím souvisí ještě jedna věc a sice, jednu 400V zásuvku bych chtěl instalovat cca 30m od chalupy (v místě kde se běžně štípe dříví). Mohu na tuto vzdálenost použít 2,5 vodič, nebo by byl vhodnější silnější?
Není to tady dohromady, protože v pravidlech je jedno téma - jedna otázka. Takže si odpovědi dohledejte postupně, nebo si zaplaťte konzultaci nějakýho odborníka na místě.
Quote from: Petr M on 14.11.2014, 09:55
Není to tady dohromady, protože v pravidlech je jedno téma - jedna otázka. Takže si odpovědi dohledejte postupně, nebo si zaplaťte konzultaci nějakýho odborníka na místě.
Když se někdo ptá, zda lze kombinovat
X a
Y, to je podle vás kolik otázek? :-[
S kombinovanou zásuvkou asi problém nebude, je to výrobek, někdo jej takto uvedl na trh, takže proč ne, pokud splňuje parametry kladené na venkovní zásuvky krytí, teplotní odolnost, ..... Připojení v souladu s návodem výrobce, s ohledem na jištění a zatižitelnost kabelů k jejímu připojení, s ohledem na ochranu před zavlečením bleskového proudu do objektu po kabelech vedoucích mimo něj.....