Nastavil sem HDO na kód A1B4P5 na A-A1 B1-B4 K1-P5 snad je to správně, ale nevím jak zapojit svorky 1až 5.
Potřebuji zapojit jednofázový bojler v místě kde není HDO.
Buď z paměti, nebo podle schema na krytu svorek, nebo podle připojovacích podmínek, kde jsou v příloze schémata všech možností. :)
Při pohledu zepředu na otevřenou svorkovnici jsou první dva od leva napájení samotného přístroje, další tři jsou přepínací kontakty relé.
Zkuste na Rajčeti vyhledat výraz FMX-100
Quote from: Václav Třetí on 25.11.2014, 10:37
Při pohledu zepředu na otevřenou svorkovnici jsou první dva od leva napájení samotného přístroje, další tři jsou přepínací kontakty relé.
1- L
2- N
3- TUV (cívka bojleru)
4- N
5- TAR (cívka tarifu na elektroměru)