Mam v byte natahany novy rozvod elektroinštalacie.
Chcem si natiahnut aj telefony kabel na internet.
Nebude spôsobovať elektrina rušenie toho tel. kablu ak budu bližšie pri sebe?
Projekt elektroinstalacie by mal riesit aj subehy a krizovanie datovych a silovych vedeni v byte. Taktiez aj ich spravne ulozenie, spravny typ a eventualny sposob ochrany. (trubka etc)..
Quote from: JOJOK on 23.11.2014, 07:10
Chcem si natiahnut aj telefony kabel na internet.
Jedná-li se o dodatečný rozvod sítí, nešlo by využít lišt po obvodu podlahy? ;)
Quote from: JOJOK on 23.11.2014, 07:10
Nebude spôsobovať elektrina rušenie toho tel. kablu ak budu bližšie pri sebe?
V každém případě bude. Otázka spíše je jak moc to bude vadit provozu, bezpečnosti, .......
Záleží na tom, jak daleko od sebe vedení budou a jak dlouhý bude souběh.
Pokud použijete na internet "kroucený pár", tam už z principu provedení kabelu je potlačeno co se do kabelu indukuje, takže rušení by mělo být pod hranicí, která má výraznější vliv na funkci přenosu dat.
Ale 100% záruku vám předem nikdo nedá, když neznáme všechny podrobnosti o provedení rozvodů.
Tuto problematiku řeší ČSN 34 2300 ed.2. Ten kdo vám bude instalaci provádět by měl postupovat v souladu s touto normou a naopak Vy můžete montáž podle této normy zkontrolovat.
Podle norem, jak píší kolegové, jsou určité míry na vzdálenosti slaboproudu od silnoproudu!
Ale co mám zkušennost, tak ajťáci natáhli PC kabel (UTP)do větší trubky přes krabice se silnoproudem (zásuvkový o.) cca 60 bm spolu a už PC běží asi 7 let a nenašli žádný problém!Žádnou chybovost! Je to typický jejich montážní postup! >:D
Souběhy silových a datových rozvodů je dnes naprosto běžná věc v parapetních kanálech, kde jsou společně rozvedeny silové, datové a slaboproudé rozvody, odděleny pouze přepážkou (někdy ani to ne). Prakticky si v poslední době nevzpomínám na stavbu, kde by tyto sítě byly vedeny odděleně (kanceláře, provozy, zdravotnické zařízení....). Nevím o tom, že by s tím byl někdy problém, co se rušení v důsledku souběhu týče.
V praxi som sa nikdy nestretol s tym, ze by subeh 230V a datoveho kabla vadil. "Obycajne" UTP je z principu kruteneho paru slusne odolne proti ruseniu.
Ale je dobre, ak je to niekde v projekte podchytene, vysvetlene, obhajene. Clovek nikdy nevie...