Koeficient km podľa 62305-3 je riešený len pre vzduch=1, betón (drevo)=0,5, izolačná tyč=0,75.
Keď dám zvody po stene (murovanej) napr. podperami PV01 (10cm od steny), tak sa mi nejedná len o tehlu, ale je tam aj vzduchová medzera (tých 10cm od steny).
Ako teda uvažovať pri výpočte dostatočnej vzdialenosti od bleskozvodu?
A jste si vědom toho, že v okolí podpěry je naopak vzdálenost zmenšena, rovna tloušťce zdi minus zanoření podpěry? Co je vám pak platné, že uprostřed mezi podpěrami je o něco větší, než tloušťka zdi?
P.S. postup výpočtu najdete např. v DEHN Blitzplaner na str. 154-155.
Tak to je určite pravda. Ale čo ak mi káble (vo vnútornej strane objektu) idú zrovna medzi tými podperami.
Predsa len je tam tých 10cm vzduchu. Viď príloha.
Pak je v tom místě efektivní izolační vzdálenost mezi kabelem a svodem
(tloušťka_zdi - hloubka_drážky_pro_kabel)*0,5 + odstup_svodu_od_zdi
Taky jsem to takto počítal. Teď se řídím doporučením podle normy, pokud je vzdálenost složena z více částí, použije se Km s nejmenší hodnotou. I když je to psáno jako že je to osvědčená praxe...
A propo, pro izolační podpěry platí u Dehn Km 0,7, pro jiné pak dle výrobce. Pokud výrobce neříká jinak, je to pevný materiál...
Nebo jste už někdo našel u jiných výrobců nějakou informaci o Km u distančních držáků?
Ďakujem za odpovede.