Diskuse2 Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Tomáš Gardoň on 30.11.2014, 17:12

Title: Ako zvýšiť hodnotu koeficientu rovnomernosti pri návrhu osvetlenia?
Post by: Tomáš Gardoň on 30.11.2014, 17:12
Nech skúšam ako skúšam, tak v niektorých prípadoch (napr. haly) nemôžem dosiahnuť rovnomernosť 0,6 (podľa STN 12464-1).
Urobím veľa variant, ale dostanem sa tak na maximum 0,55 a to už samozrejme mám veľkú intenzitu.

Nevie niekto?
Title: Re: Ako zvýšiť hodnotu koeficientu rovnomernosti pri návrhu osvetlenia?
Post by: J Lhava on 30.11.2014, 18:59
Většinou pomůže:
- zkoušet jiné typy svítidel, protože každé svítidlo má trochu jinou vyzařovací charakteristiku
- zkoušet jiné typy světelných zdrojů, každý může svítit jinak
- anebo použít víc svítidel třeba s menším příkonem (aby byla svítidla více nahusto)
Title: Re: Ako zvýšiť hodnotu koeficientu rovnomernosti pri návrhu osvetlenia?
Post by: Lukáš Rotrekl on 30.11.2014, 19:28
- nespoléhat na automatické rozmístění svítidel  a trošku roztáhnout,  tak aby krajní svítidla šly více ke stěnám
- zvětšit neosvětlovaný(neuvažovaný pás) kolem  stěn, pokud to umožňuje využití prostoru-
- k výběru svítidel  pak obecně hledat svítidla s širší vyzařovací charakteristikou
- zhuštění svítidel v krajních řadách pro vyloučení tmavých míst u stěn

V přiloze příklad menší tělocvična, výška svítidel 7,9m, ale už nějak zredukovaná varianta, protože si myslím, že původně se navrhovalo na Em 500lx, pak to investor nechal o něco oříznout a toto už je výsledek... :-\