Diskuse2 Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Miloš Lužný on 05.12.2014, 22:07

Title: Proč naměřím napětí z měnice 12V/230V vždy na nulovém vodiči?
Post by: Miloš Lužný on 05.12.2014, 22:07

V domku (kde není přivedena elektřina) jsem zapojil měnič napětí 12V/230V k rozvaděči, kde byly pouze dva světelné okruhy, vše fungovalo dobře, tak jsem nic neřešil.

Dnes jsem do rozvaděče přidal jeden zásuvkový obvod, na kterém jsem si pro čerpadlo topení dal zásuvku ovládanou vypínačem se signální doutnavkou a po zapojení měniče doutnavka pořád svítila - při vypnutém i zapnutém vypínači. Zkoušel jsem, zda jsem nepřehodil kontakty na vypínači - nepřehodil a zjistil jsem, že mám fázi na nulovém vodiči - vyzkoušel jsem všechny zásuvky na obvodu a všude stejné - fáze na nulovém vodiči, došel jsem až k rozvaděči a tam jsem zjistil, že mi jde fáze do nulového vodiče už z měniče.

Řekl jsem si no tak to je divný měnič - mít fázi v zásuvce na pravé straně a přehodil jsem dráty jdoucí z měniče do rozvaděče. Jenže situace byla stejná - fáze byla najednou na levé straně zásuvky měniče, ale díky prohozeným drátům mi šla zase do nulového vodiče.

Odpojil jsem tedy prodlužovací kabel co mi šel z měniče do rozvaděče a tam mi zkoušečkou svítila fáze v obou dírách. Přitom vše funguje - pouze je prohozena fáze s nulovým vodičem.

Je špatný měnič nebo něco v instalaci?
Title: Re: Proč naměřím napětí z měnice 12V/230V vždy na nulovém vodiči?
Post by: Miroslav Minařík on 05.12.2014, 23:02
Quote from: Miloš Lužný on 05.12.2014, 22:07
Je špatný měnič nebo něco v instalaci?

Začal bych tím, že bychom si objasnili co je to nulový vodič a proč na výstupu měniče není.
Title: Re: Proč naměřím napětí z měnice 12V/230V vždy na nulovém vodiči?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 05.12.2014, 23:50
Čím jste to měřil?
Title: Re: Proč naměřím napětí z měnice 12V/230V vždy na nulovém vodiči?
Post by: Jiří Schwarz on 06.12.2014, 00:21
Asi největší chybou je, že jste cosi zapojil a vůbec nic netušíte o tom, jaké se používají sítě a jak která síť funguje z hlediska bezpečnosti!
Běžný měnič má výstup izolovaný od země. Pokud na jeho výstup připojíte nějaký spotřebič, měly by v návodu od výrobce být definovány podmínky, za jakých je provoz bezpečný.
Podle 33 2000-4-41, ed.2 by se to dalo posuzovat jako ochranné opatření: elektrické oddělení
Pokud si ale výstup měniče (nebo elektrocentrály, to je v zásadě jedno) pustíte do pevného rozvodu, už by se to mělo posuzovat jako síť IT, kde by měly být jištěné oba pracovní vodiče,měl by tam být hlídač izolačního stavu nebo jiné kontrolní zařízení...
A kdyby vás napadlo jeden pól výstupního napětí měniče uzemnit a udělat z toho "klasickou" síť TN, pak byste se docela namakal, kdybyste chtěl splnit požadavek výše uvedené normy pro uzemnění!
Title: Re: Proč naměřím napětí z měnice 12V/230V vždy na nulovém vodiči?
Post by: Tomáš Kurel on 06.12.2014, 16:05
asi je to pro laika nevysvětlitelný, ale jedná se o síť IT
Title: Re: Proč naměřím napětí z měnice 12V/230V vždy na nulovém vodiči?
Post by: Daniel Hudzík on 06.12.2014, 19:39
Na vystupe menica, ako mate vy, neexistuje nulovy vodic.