Diskuse2 Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Fff on 21.12.2014, 12:09

Title: O jaké zařízení vn se jedná a proč se měří pouze jedna fáze?
Post by: Fff on 21.12.2014, 12:09
O jaké zařízení na přiložené fotografii se jedná a k čemu slouží? Předpokládám, že by se mohlo jednat o nějaké měřící trafo, ale zase mi není jasné, proč by se měřila pouze jedna fáze.
Title: Re: O jaké zařízení vn se jedná a proč se měří pouze jedna fáze?
Post by: Vít Rotrekl on 21.12.2014, 13:25
Nejsem VNkař, ale nemohlo by to být trafo pro napájení pohonu odpojovače, který by mohl být dálkově ovládán?
Title: Re: O jaké zařízení vn se jedná a proč se měří pouze jedna fáze?
Post by: Jiří_Hrubý on 21.12.2014, 14:30
Napájecí trafo je dvoufázové. Nevidím anténu.
Tohle je měřící trafo.
Title: Re: O jaké zařízení vn se jedná a proč se měří pouze jedna fáze?
Post by: Milan Illek on 21.12.2014, 16:27
Je to zřejmě zdroj pomocného napětí. Pro co, to není z obr. vidět. A není dvoufázové, ale jednopólově izolované. Nemůže měřit nic, max. napětí 1 fáze proti zemi.
Title: Re: O jaké zařízení vn se jedná a proč se měří pouze jedna fáze?
Post by: Ondřej Šebesta on 21.12.2014, 16:28
Řekl bych, že se jedná o měřící transformátor napětí, z jehož svorek je napájeno dobíjení akumulátorů, tedy  i pohonu odpínače  a napájení radiostanice.
Title: Re: O jaké zařízení vn se jedná a proč se měří pouze jedna fáze?
Post by: František Bernard on 21.12.2014, 17:03
Pane Hrubý. Jde o měřící transformátor napětí jednofázový (jednopólově izolovaný). Začátek vinutí cívky vn je připojen na vedení, druhý konec je spojen s uzemněním. Anténa je níž, aby byla přístupná když je vedení pod napětím.
Title: Re: O jaké zařízení vn se jedná a proč se měří pouze jedna fáze?
Post by: Jiří_Hrubý on 21.12.2014, 17:11
Tak to děkuji za rozšíření obzorů. Doposud jsem osazoval pouze dvoufázové transformátory s anténou v úrovni stoličky trafa.
Title: Re: O jaké zařízení vn se jedná a proč se měří pouze jedna fáze?
Post by: Jiří Kubík on 21.12.2014, 19:02
 ... jenom dodatek.

Title: Re: O jaké zařízení vn se jedná a proč se měří pouze jedna fáze?
Post by: Daniel Hudzík on 21.12.2014, 20:06
Je to tzv. Recloser
Title: Re: O jaké zařízení vn se jedná a proč se měří pouze jedna fáze?
Post by: Ondřej Šebesta on 21.12.2014, 21:15
Quote from: Daniel Hudzík on 21.12.2014, 20:06
Je to tzv. Recloser


Recloser? To snad ne. Recloser je 3-fázový a dokáže odstavit dva úseky vedení, které jsou odděleny izolátorem a má k sobě navíc dvoupólový napájecí transformátor. Proč by tam tedy byl ještě odpínač?  Toto je opravdu pouze jednofázový měřící transformátor napětí.