Diskuse2 Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: david zac on 22.12.2014, 00:08

Title: Musí se při měření hromosvodu odpojit uzemnění v HOPce?
Post by: david zac on 22.12.2014, 00:08
Musí se při měření hromosvodů (pomocí impedance) odpojit uzemnění na ekvip. přípojnici v HOPce, které je se zemničem hromosvodu spojené? Má to na správnost měření vliv?
Title: Re: Musí se při měření hromosvodu odpojit uzemnění v HOPce?
Post by: Milan Hudec on 22.12.2014, 09:59
Ano.
Title: Re: Musí se při měření hromosvodu odpojit uzemnění v HOPce?
Post by: František Šohajda on 22.12.2014, 10:07
Chce to trochu přemýšlet jako ve škole... (dance)

Co by jste se zapojeným uzeměním změřil?
Co ještě musíte spočítat aby byl výsledek v pořádku?
Title: Re: Musí se při měření hromosvodu odpojit uzemnění v HOPce?
Post by: Pavel Horský on 22.12.2014, 10:13
Ano, musí.
Title: Re: Musí se při měření hromosvodu odpojit uzemnění v HOPce?
Post by: Jiří Schwarz on 22.12.2014, 11:15
Copak se asi stane, když to neodpojím, ale naopak na to vedení od HOP nasadím "dvoje kleště"?

Obecně je možné odpověď ANO považovat za správnou, ale jsou postupy měření, kdy ten, kdo má seriozní podklady, správné vybavení a "ví co dělá", použít i nějaký ne úplně tradiční postup.
Title: Re: Musí se při měření hromosvodu odpojit uzemnění v HOPce?
Post by: Pavel Horský on 22.12.2014, 11:34
Quote from: Jiří Schwarz link=topic=31430.msg243126#msg243126Obecně je možné odpověď ANO považovat za správnou, ale jsou postupy měření, kdy ten, kdo má seriozní podklady, správné vybavení a "ví co dělá", použít i nějaký ne úplně tradiční postup.


Jirko, to se ale už dostáváš do sekce SCIFI.
Je to podobné jako s úvahou drbání se za uchem. Jde to jednoduše, prostě vezmu pravou ruku a ukazováčkem se prostě za uchem podrbu. Jde to však rovněž i složitějším způsobem a to cestou vedoucí přes rozkrok a za použití nějakého zahlého dlouhého nástroje.
Title: Re: Musí se při měření hromosvodu odpojit uzemnění v HOPce?
Post by: Vít Rotrekl on 22.12.2014, 11:43
Ja bych to spise definoval tak, ze se musi odpojit uzemneni od privodniho PENu/PE. A jestli to bude v HOPce nebo nekde jinde je celkem jedno.
Title: Re: Musí se při měření hromosvodu odpojit uzemnění v HOPce?
Post by: Jan Alin on 22.12.2014, 11:50
Quote from: Vít Rotrekl on 22.12.2014, 11:43
Ja bych to spise definoval tak, ze se musi odpojit uzemneni od privodniho PENu/PE. A jestli to bude v HOPce nebo nekde jinde je celkem jedno.


Já bych řekl, že to musí být na všech místech a až to je někdy scifi.  :D
Title: Re: Musí se při měření hromosvodu odpojit uzemnění v HOPce?
Post by: Jan Alin on 22.12.2014, 11:53
Quote from: Pavel Horský on 22.12.2014, 11:34
......... Jde to však rovněž i složitějším způsobem a to cestou vedoucí přes rozkrok a za použití nějakého zahlého dlouhého nástroje.


U tohoto způsobu nesmí ale nečekaně zaštěkat v blízkosti velký pes, to by se z drbání mohl stát kuloškub.


Koukám, už opravdu jsou vánoce.  :)
Title: Re: Musí se při měření hromosvodu odpojit uzemnění v HOPce?
Post by: Milan Hudec on 22.12.2014, 13:06
Měření zemních odporů je celkem věda, pokud se k tomu ještě přidají veličiny jako složení půdy a podloží atd. je to na celoživotní zdokonalovåní se.