Mohu pouzit jistic EATON PLSM- C63 na fazi hned za elektromerem?
Potrebuji doma zprovoznit tento konvert
http://www.hucol.co.uk/rt-rotary-converter-11-0kw, abych mel 400V.
Elektromer mam jednofazovy na 20-80A.
Ve skrini s jistici mam hlavni jistic 63A charakteristiky B, mohu tedy zapojit jistic pro rozbeh motoru ,,EATON,, pred hlavnim jisticem domu?
Jaky typ by jste pouzili na rozbeh tohoto konvertu?
Hlavní jistič bývá zpravidla před elektroměrem a do toho se bez souhlasu dodavatele energie NEHRABE!
Jednofázová přípojka s jističem 63A? To se mi nějak nezdá...
Quote from: Jiří Schwarz on 26.12.2014, 21:29
Hlavní jistič bývá zpravidla před elektroměrem a do toho se bez souhlasu dodavatele energie NEHRABE!
Jednofázová přípojka s jističem 63A? To se mi nějak nezdá...
Zdravim vas ,asi jsem se spatne vyjadril, myslel jsem hlavni jistic ,myslim tim ten do ktereho je privedena faze za elektromerem.. z tohoto jistice to je rozvedeno do dalsich jisticu pro ruzne okruhy v domacnosti ,pres dalsi slabsi jistice,, ale ten prvni hlavni a nejsilnejsi ma opravdu 63Amper. jinak pred elektromerem je takova, jakoby vydlicova pojistka, ktera se neda odpojit bez poskozeni plomby, proto jsem se napojil na fazi u hlavniho jistice ve skrince s jistici na spodni strane ,, na vstupu. tuto jakoby smycku jsem dal prave pres zakoupeny jistic Eaton 63amp pro rozbeh motoru, ptam se proto ,abych vedel zda to takto muze byt napojeno a zda to tento jistic Eaton udrzi v rozbehu ,kdyz vyrobce convertoru uvadi pouzit jistic pro 60amp ,typu C .. dekuji za reakce
Na toto je jediná rada: požádejte svého distributora o jednofázový příkon do 63A.
V rajonu ČEZ to neprojde v rámci připojovacích podmínek. Jiní distributoři mohou mít jisté možnosti a úlevy...
Nebylo by lepší mít 3F přípojku?
V každém případě dotaz směrovat na svého distributora energie....
Quote from: Zdenek Hejčl on 27.12.2014, 00:41
Na toto je jediná rada: požádejte svého distributora o jednofázový příkon do 63A.
V rajonu ČEZ to neprojde v rámci připojovacích podmínek. Jiní distributoři mohou mít jisté možnosti a úlevy...
Nebylo by lepší mít 3F přípojku?
V každém případě dotaz směrovat na svého distributora energie....
Pane Hejcl,, omlouvam se, ale trosku nechapu vasi reakci,, ja jiz mam v dome jistic do 63amp,, jen je to charakteristika typu B ,,coz jak jsem vygooglil ,neni pro rozbeh elektromotoru to prave orechove. proto se ptam jestli muzu tento jistic Eaton PLSM-C63 , pouzit na rozbeh tohoto convertoru?
Quote from: jan base on 27.12.2014, 01:04
Pane Hejcl,, omlouvam se, ale trosku nechapu vasi reakci,, ja jiz mam v dome jistic do 63amp,, jen je to charakteristika typu B ,,coz jak jsem vygooglil ,neni pro rozbeh elektromotoru to prave orechove. proto se ptam jestli muzu tento jistic Eaton PLSM-C63 , pouzit na rozbeh tohoto convertoru?
vypada takto http://www.electricautomationnetwork.com/en/EA/eaton_moeller/242212
Tak mně napadá, že tazatel nežije v ČR.
Quote from: jan base on 27.12.2014, 01:04
Pane Hejcl,, omlouvam se, ale trosku nechapu vasi reakci,, ja jiz mam v dome jistic do 63amp,, jen je to charakteristika typu B ,,coz jak jsem vygooglil ,neni pro rozbeh elektromotoru to prave orechove. proto se ptam jestli muzu tento jistic Eaton PLSM-C63 , pouzit na rozbeh tohoto convertoru?
Můžete " cokoliv", ale pouze za vaším hlavním jističem. Co se týká hlavního jističe a rozvodů před ním, musíte mít na vše souhlas svého distributora. Tento rozvod patří totiž jemu a často zde smí pracovat jen pověřené firmy. Směřujte dotaz tímto směrem.
Quote from: Václav Třetí on 27.12.2014, 07:00
Tak mně napadá, že tazatel nežije v ČR.
Asi není co dodat :D
QuoteJednofázová přípojka s jističem 63A?
U nás není dovoleno větší 1F napojení max do 25A....
QuoteTak mně napadá, že tazatel nežije v ČR.
Může to tak být! 1F rozvody jsou v některých zemích (Izrael a podobně...) (norm)
Hodně to vidím u zdravotnické techniky kterou vyrábějí, nebo když je pro jejich zemi určena...1F mají vždy levnější jak na 3F....Naposledy co jsem viděl, nějaký přístroj na drcení ledvinových kamenů...byl na 1F 40A!!
Dekuji za vase reakce a rady,, ano ,, jsem v Irsku proto tu neni moznost napojeni 380v,, to je pouze v prumyslovych zonach. Takze lide co potrebuji trifazove napeti museji kupovat ruzne menice . Jeste juknu na tu pojistku pred elektromerem a dam sem vedet co to je zac.
To jan base:
Máte české jméno, proto ta reakce...
Chyběla zásadní a podstatná informace: nenapsal jste, že nežijete v ČR.
Každý stát má svoje připojovací podmínky, pro připojení do sítě. ;)
V každém případě dotaz směrovat na svého distributora energie....
Tak a je vyřešeno :) než jsem stačil poslat svůj příspěvek.
Je potřeba si uvědomit, že jsou země, kde pojem ulice má jiný rozměr a kde spotřebitelské vedení je sice 3f soustava, ale o poněkud vyšším napětí /např. 6kV/ a každé odběrné místo má svůj vlastní transformátor a to 1f. Protože většinou není potřeba řešit např. topení přímotopem nebo řezání dřeva velkou 3f okružní pilou, tak se potřeba 3f řeší motorgenerátorem, méně již měničem. Motorgenerátor i z toho důvodu, že třeba na druhý konec "zahrady" to není 50m, ale i několik kilometrů.
tak mam hotovo,, zavolal jsem panovi co prodava a instaluje tyto convertory a pro jistotu jsem se ho zeptal zda to mam spravne zapojeno, vse mam ok a convert bezi a dokonce i stroj napajen convertem ovladany stykaci, ,, zaplat panbuh,, dekuji vam za snahu pomoci,vazim si toho :) jinak na strankach www.hucol.co.uk jsou videa zapojeni a pouziti convertu, tak muzete juknout jestli chcete ;) ,, jinak kontaktovat distributora a chtit po nem tri faze na dum ,,tady stoji nekolik tisic eura a ceka se nekolik mesicu na schvaleni, proto to lide resi jinak, treba takto :)
A proč tomu říkáte convert? váš babiček nepochopil češtin?
No protoze toslovo nekdo vymyslel a slovo convertovavat ci predelat,ci preformatovat,zmenit velikos atd,, zalezi v jakem smyslu se slovo pouzije. a je to kratsi nezli rotacni menic ,,jinak nevim a je mi to celkem jedno :) , ale kdyz to vyslovi IR ,nemate sanci mu rozumet ;) hlavne ze to maka jak ma a neni limitovanej minimalnim odberem proudu nez treba staticky convertor.