Title: Mám v pořádku zapojení zásuvky v síti TN-C (hliník/měď)?
Post by: Smrczech on 12.01.2015, 17:55


Poprosil bych o odborné posouzení zapojení zásuvky v síti TN-C do smyčky,
kde již nebyl dostatečně dlouhý původní hliníkový drát,
nahradil sem tedy jedno propojení měděným (bez dotyku s hliníkovým).
Title: Re: Mám v pořádku zapojení zásuvky v síti TN-C (hliník/měď)?
Post by: Jiří Schwarz on 12.01.2015, 19:40
Vypadá to, že pod jedním šroubkem jsou 2 vodiče různého průřezu. Pokud to není optický klam a je to skutečně tak, považuji to za hodně nešťastné a špatné řešení.
Title: Re: Mám v pořádku zapojení zásuvky v síti TN-C (hliník/měď)?
Post by: Lukáš Rotrekl on 12.01.2015, 20:07
V tom bych problém neviděl, je tam profilová podložka, která to vyrovná, a přímo na montážním plechu té zásuvky je napsáno CU 2x1,5-2,5, což osobně chápu, že lze použít 2 vodiče o průřezu 1,5 - 2,5mm2, kdyby to měl být u obou vodičů stejný průřez čekal bych něco jako 2x1,5, 2x2,5mm2, ale třeba by to objasnil výrobce.
Nicméně v prvních dvou písmenech toho nápisu zase vidím problém já: CU = měď, o AL = hliník vůbec nic.

EDIT: Návod toho moc neosvětlil.... Pokud tedy tipuju správně, že se jedná o ABB
Title: Re: Mám v pořádku zapojení zásuvky v síti TN-C (hliník/měď)?
Post by: Tomáš Žabka on 12.01.2015, 20:10
Vodiví propoj zdvojujete. Kolik PE máte připojen hliníkem a tím samím hliníkem pokračujete na N. Osobně bych to řešil tak, že bych připojil PE hliníkem a hliník ukončil, a z druhé strany udělal klemu tak jak jste ji udělal vy PE na N. Jak už zmínil kolega máte hliník 2,5mm2 a měď 1,5mm2 pod jedním šroubkem.

Nicméně pod zásuvkou se skrývá nějaká čuňárna, protože fáze je smyčkována (hliník má smyčku) a pokračuje dále aspoň podle fotky a N smyčkovaný není, takže pozor na to.

EDIT: Teď jsem se kouknul lépe a už to vidím druhá smyčka je připojena na PE takže je to hodně divoký. Vyhoďtě zásuvku udělejte větší díru napojte okruh svorkami a zásuvku napojte ze svorek pod ni (udělejte T-čko).
Title: Re: Mám v pořádku zapojení zásuvky v síti TN-C (hliník/měď)?
Post by: David Hruda on 12.01.2015, 20:26
Quote from: Lukáš Rotrekl on 12.01.2015, 20:07
EDIT: Návod toho moc neosvětlil.... Pokud tedy tipuju správně, že se jedná o ABB

Podle mně osvětlil: ...pokud není uvedeno jinak. A tady je na zásuvce uvedeno Cu- tudíž Al ne.
Title: Re: Mám v pořádku zapojení zásuvky v síti TN-C (hliník/měď)?
Post by: Lukáš Rotrekl on 12.01.2015, 20:34
Quote from: David Hruda on 12.01.2015, 20:26
Podle mně osvětlil: ...pokud není uvedeno jinak. A tady je na zásuvce uvedeno Cu- tudíž Al ne.

Já měl na mysli spíše ty dva průřezy pod jedním šroubkem.. Myslel jsem, že to že není pro Al jsem řekl docela jednoznačně.
Title: Re: Mám v pořádku zapojení zásuvky v síti TN-C (hliník/měď)?
Post by: Petr Smr. on 12.01.2015, 22:05
díky všem za názory

Quote from: Lukáš Rotrekl on 12.01.2015, 20:34
Já měl na mysli spíše ty dva průřezy pod jedním šroubkem.. Myslel jsem, že to že není pro Al jsem řekl docela jednoznačně.

máte pravdu, jedná se o zásuvku ABB, vycházel jsem z názoru prodavače v elektru, že tato zásuvka nemá s Al problém, a taky ze sekce Otázky a odpovědi na stránkách ABB, kde se o tomto píše .. "Zásuvky v řadě Swing a Swing typu 5518 (jednonásobné) a 5512 (dvojnásobné) jsou přístroje se šroubovými svorkami, kde je možno bez problémů použít hliníkové vodiče. "

Quote from: Tomáš Žabka on 12.01.2015, 20:10

EDIT: Teď jsem se kouknul lépe a už to vidím druhá smyčka je připojena na PE takže je to hodně divoký. Vyhoďtě zásuvku udělejte větší díru napojte okruh svorkami a zásuvku napojte ze svorek pod ni (udělejte T-čko).

takto jsou zapojeny všechny zásuvky v bytě, fáze smyčkovaná u L, druhý vodič(PEN) jde nejdříve na kolík, pak na N, odkud odchází do smyčky opět na kolík a pak už další zásuvku
viz. http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,17654.0.html
Title: Re: Mám v pořádku zapojení zásuvky v síti TN-C (hliník/měď)?
Post by: Lukáš Rotrekl on 12.01.2015, 22:19
Pokud to posvětí výrobce, tak v tomto směru není co řešit.....

Pak mě bude zajímat, jestli sem ještě někdo napíše k tomu zapojení jako takovému. Něco mě k tomu napadá, ale ......
Title: Re: Mám v pořádku zapojení zásuvky v síti TN-C (hliník/měď)?
Post by: Linhart Jarda on 12.01.2015, 22:46
Taky teď na to koukám, že ten propoj je zbytečný.Možná spíš kontraproduktivní. Na spodním odchozím šroubu PE svorky se potkávají dva vodiče různého průřezu a napnelismus na Al vodič může být  (zle). Ten odchozí PEN jsem také přehlédl a myslel, že je nějaké propojení pod zásuvkou.
Můj učitel, kolega RT, říkal:
"V TNC si vždy najdi přívodní pár vodičů a přívodní PEN nejdřív na PE svorku, poté bez přerušení na N svorku. Odchozí PEN na druhý samostatný šroub PE svorky."
Jinak dnes, když se jedná jen o výměnu zásuvky v Al TNC tak preferuji propojení ve WAGO s pastou pod zásuvkou a do zasuvky už L,N,PE v mědi. Aspoň když se uvolní, některým lidem jeden nevysvětlí jak odpojovat spotřebiče, tak nedochází k přerušení obvodu.
Title: Re: Mám v pořádku zapojení zásuvky v síti TN-C (hliník/měď)?
Post by: Zdenek Hejčl on 12.01.2015, 22:59
Jistě je lépe pro laika spojit oba PEN mezi kolíkem a zdířkou, pokud neumí rozlišit přívodní  a vývodní drát.
Všiml si někdo, že propojovací drát PEN provedl vodičem v černé barvě?  ;)
Jistě je to jen prkotina....
Title: Re: Mám v pořádku zapojení zásuvky v síti TN-C (hliník/měď)?
Post by: Petr Smr. on 12.01.2015, 23:29
Quote from: Zdenek Hejčl on 12.01.2015, 22:59
Jistě je lépe pro laika spojit oba PEN mezi kolíkem a zdířkou, pokud neumí rozlišit přívodní  a vývodní drát.
Všiml si někdo, že propojovací drát PEN provedl vodičem v černé barvě?  ;)
Jistě je to jen prkotina....


tak ta barva mě trkla až teď, jak jste to napsal  :) zeptal bych se ještě, jak se dá zjistit který z nich(PEN) je přívodní a vývodní

EDIT: zrovna jsem se docetl..."Pokud se instalace prováděla smyčkováním v zásuvkách, musí být takto vodič PEN zapojen z obou směrů (přívodu i odvodu), neboť při výměnách a kontrolách nelze jednoduše určit stranu přívodu."
Title: Re: Mám v pořádku zapojení zásuvky v síti TN-C (hliník/měď)?
Post by: Michal Šenkýř on 13.01.2015, 01:38
Ať se dívám, jak se dívám, tak se mi nelíbí fázový(?) vodič. Konce jsou čímsi obaleny (asi nějaká izolačka) a prosvítá tam zelená barva. I když stěna okolo je také zelená, možná jen barva ukápla.
Title: Re: Mám v pořádku zapojení zásuvky v síti TN-C (hliník/měď)?
Post by: Milan Hudec on 13.01.2015, 08:49
Kolik příspěvků zbývá k polemice zda není odchozí PEN lépe odbočit z fáze (zle)

PEN obecně odbočujeme ze svorky PE, což je logické (jinak na mnohdy ožužlaném propoji PE s N závisí bezpečnost dalších zásuvek).
Pokud je mě známo, odbočování z N se v panelácích tolerovalo z důvodu stejně mizerné hodnoty pevnosti vodičů L a PEN v plochých kabelech, kdy nebylo prakticky možno provést kvalitní spoj na svorkách PE při jednostraném zavedení vodiče pod hlavu šroubku, montér byl postaven před rozhodnutí hrát si s vytvarováním U a připojením k PE nebo rovným připojením do spolehlivější svorky N, nicméně při použití vodičů toto neplatilo jelikož ochranné vodiče obecně se vyráběl s větší pevností nežli vodiče fázové.
Maďaři, možná i jiní šli v bezpečnosti ještě dál a používali ploché kabely s Cu vodičem pro PEN a Al vodičem pro L.
Title: Re: Mám v pořádku zapojení zásuvky v síti TN-C (hliník/měď)?
Post by: Lukáš Rotrekl on 13.01.2015, 09:04
Já jsem tak přemýšlel, o tom, jestli je nutné dělat propoj z N zpět na PE.
proč ano:
- nevím, který je přívod, který odvod
- když "selže" přívodní svorka na PE nebo N svorka, nebude to problém pro další zásuvky v lajně
takže asi ano,
u varianty v připojení odvodního vodiče jen na druhou PE svorku mě napadlo, jestli je PE kontakt zásuvky - celý od jedné svorce k druhé - schopen vést trvale jmenovitý proud zásuvky...

Ale myslím, že už se dostáváme do oblasti, kde ani nadprůměrný montér vůbec neuvažuje....
Title: Re: Mám v pořádku zapojení zásuvky v síti TN-C (hliník/měď)?
Post by: Milan Hudec on 13.01.2015, 09:17
Plech PE 20A snáší ani o tom "neví", prováděl jsem pokusy, nejzajímavější zjištění byl vliv jednoho či dvou kolíků na oteplení, rozdíl cca 6 st.
Title: Re: Mám v pořádku zapojení zásuvky v síti TN-C (hliník/měď)?
Post by: Petr Smr. on 13.01.2015, 10:27
Quote from: Michal Šenkýř on 13.01.2015, 01:38
Ať se dívám, jak se dívám, tak se mi nelíbí fázový(?) vodič. Konce jsou čímsi obaleny (asi nějaká izolačka) a prosvítá tam zelená barva. I když stěna okolo je také zelená, možná jen barva ukápla.

je to jak píšete, barva od stěny.... to že na L jsou oba dráty fáze a na PE a N jsou PEN dráty vím určitě (jednak proměřením a také PEN drát má pod černou vrstvou žlutozelenou izolaci)

na konci fázových vodičů jsou zbytky izolačky, která tam byla dříve...fáze a PEN byly propojeny čokoládama a zaizolovány, byla to "zazděná" zásuvka
Title: Re: Mám v pořádku zapojení zásuvky v síti TN-C (hliník/měď)?
Post by: Petr Smr. on 13.01.2015, 10:37
Ještě bych se zeptal, co přesně se může stát, pokud se vodič PEN při cestě z PE na N dotkne kovové konstrukce zásuvky? v dalších zásuvkách totiž místo klemy
(kterou jsem udělal tím Cu drátem) je to vedené přímo tím PEN vodičem, který je od PE do N obnažený
Title: Re: Mám v pořádku zapojení zásuvky v síti TN-C (hliník/měď)?
Post by: Radek Luža on 13.01.2015, 20:51
Mě osobně se mimo jiné moc nelíbí připojení dvou vodičů pod PE spodní šroub bez profilové podložky a bez nějaké hrany, která by zabránila vyklouznutí vodiče od šroubu, ten Cu vodič tam drží silou vůle a navíc při dotahovaní šroubu je ten Cu vodič vytláčen ven (protože se uthuje doprava), něco mě říká že takový způsob zapojení nám na učňáku vytloukali z hlavy a osobně dodnes používám způsob že vodič je při utahování šroubu vtahován.

PS: V domě, který sem koupil se mě líbí provedení připojení zásuvek tak že pod každým šroubkem je krásně vytvarované očko. Osobně bych řekl že je to trvanlivější a bezpečnější ale nedovedu si představit kolik hodin ten elektrikář strávil jenom na těch očkách  :)
Title: Re: Mám v pořádku zapojení zásuvky v síti TN-C (hliník/měď)?
Post by: zdenek svestka on 13.01.2015, 21:55
Quote from: Smrczech on 12.01.2015, 17:55

Poprosil bych o odborné posouzení zapojení zásuvky v síti TN-C do smyčky,
kde již nebyl dostatečně dlouhý původní hliníkový drát,
nahradil sem tedy jedno propojení měděným (bez dotyku s hliníkovým).
Toto zapojeni barevne neodpovida,klema z ochraneho na pracovni cernou je spatne a ta propojka je zbytecna spise vadi spatny prurez pod sroubkem al a cu. Jestli dobre vidim i na fazi je preizolovan zelenozluty drat uplne mi pripada jako by byl pak spojen s kolikem  (zle) (zle) (zle) (zle) (zle)