Důležité definice požární bezpečnosti Jak se definuje shromažďovací prostor a co se za něj naopak nepovažuje? Do jakých výškových pásem se dělí vnitřní shromažďovací prostory? Kdy se za venkovní shromažďovací prostor považuje prostor v uzavřeném nebo polouzavřeném volném prostranství? Jaký je rozdíl mezi stupněm hořlavosti a třídou reakce na oheň? A co zahrnuje kabelový systém? To se dozvíte v tomto článku.
Zdroj: zde... (http://elektrika.cz/data/clanky/dulezite-definice-pozarni-bezpecnosti)
Jak byste reagovali na tuto související otázku vy? Znáte všechny důležité definice požární bezpečnosti?
Máte zpětnou vazbu jak fungují nouzová svítidla s nehořlavými kabely s vlastní baterií při požáru? Zůstanou funkční?
Quote from: Robert_Palm on 28.01.2015, 02:11
... nouzová svítidla s nehořlavými kabely s vlastní baterií při požáru? Zůstanou funkční?
Jak má souviset funkčnost nouzového svítidla s baterií s tím, jestli má nebo nemá takové svítidlo funkční přívod při požáru?
Funkčnost (svícení) takového svítidla přece bude záviset na tom, zda v tom kabelu bude napětí, ne?
Pokud tam bude napětí, svítidlo svítit nebude.
Pokud tam napětí nebude, pak se nouzák rozsvítí.
Pak mi ale uniká smysl toho funkčního přívodu, když v něm nepotřebuji napětí ...
Jen doplním kol.Hlavatého...
Baterie je tam na to, aby při požáru světlo svítilo, kabel je napájení svítidla, když nehoří.
Nehořlavé /funkční/ kabely se dávají tam, kde se svítidlo napájí po dobu požáru z centrálního záložního napájení-třeba z CEAG nebo podobného automatu!
Tj. nemá vnitřní zálohový zdroj.
Quote from: občan on 28.01.2015, 08:38
....Pak mi ale uniká smysl toho funkčního přívodu, když v něm nepotřebuji napětí ...
Mě tam právě naopak připadá ten funkční přívod trošku kontraproduktivní..... Obzlášť, když někdo napojí nouzáky iniciativně z hlavního rozvaděče objektu samostatně mimo podružné rozvaděče...
Quote from: občan on 28.01.2015, 08:38
Jak má souviset funkčnost nouzového svítidla s baterií s tím, jestli má nebo nemá takové svítidlo funkční přívod při požáru?
Funkčnost (svícení) takového svítidla přece bude záviset na tom, zda v tom kabelu bude napětí, ne?
Pokud tam bude napětí, svítidlo svítit nebude.
Pokud tam napětí nebude, pak se nouzák rozsvítí.
Pak mi ale uniká smysl toho funkčního přívodu, když v něm nepotřebuji napětí ...
Také jen doplním:
Některé systémy NO svítí trvale i když je v kabelu napětí a je jedno jestli AC nebo z CB