Jaký mám zvolit proudový chránič v podružném koupelnovém rozvaděči, který bude zapojen za hlavním proudovým chráničem 25 A, 30 mA + jističem 3x25A.
V podružném rozvaděči je plánováno: - hlavní vypínač 20A
- 4x jistič 16A na zásuvky
- 2x jistič 10A na světla.
Přívod do podružného rozvaděče bude realizován kabelem CYKY 5x4mm
Quote from: Zbyněk Šoch on 29.01.2015, 11:20
Jaký mám zvolit proudový chránič v podružném koupelnovém rozvaděči, který bude zapojen za hlavním proudovým chráničem 25 A, 30 mA + jističem 3x25A.
V podružném rozvaděči je plánováno: - hlavní vypínač 20A
- 4x jistič 16A na zásuvky
- 2x jistič 10A na světla.
Přívod do podružného rozvaděče bude realizován kabelem CYKY 5x4mm
Koupelnový rozvaděč je pro mne novinka!
Kdo to poradil? Jen ne, že nějaký elektrikář!
Musíte mít asi velikou koupelnu, ale v okamžiku kdy máte v nadřazeném rozvaděči FI x A / 30mA je v podružném rozvaděči zbytečné jakékoli FI dávat. Jedině, že by jste v nadřazeném rozvaděči udělal vývod na koupelnu mimo FI pak by mělo cenu FI do podružného rozvaděče dávat. Navíc si nejsem jist jestli podle ČSN 33 2000-7-701 ed.2 může v koupelně být rozvaděč.
to je zajímavý projekt:-)
třeba si pán dělá pro každou místnost v domě podružný rozvaděč
můžete nám tu koupelnu alespoň namalovat, jak to tam bude vybavené?
vířivá vana s výhřevem, bojler, sauna, pračka, sušička, ....?
Quote from: Tomáš Žabka on 29.01.2015, 14:27
Musíte mít asi velikou koupelnu, ale v okamžiku kdy máte v nadřazeném rozvaděči FI x A / 30mA je v podružném rozvaděči zbytečné jakékoli FI dávat. Jedině, že by jste v nadřazeném rozvaděči udělal vývod na koupelnu mimo FI pak by mělo cenu FI do podružného rozvaděče dávat. Navíc si nejsem jist jestli podle ČSN 33 2000-7-701 ed.2 může v koupelně být rozvaděč.
Já bych tam když už rád viděl chránič typu A, fény "na půl plynu".
Už něco už jsem v životě viděl, ale v koupelně rozvaděč ještě nikdy. Párkrát už jsem viděl v koupelně rozvodné krabice někdy i šeredně zavíčkované v koupelnovém obkladu, ale většinou jsou to koupelny mladšího data vzniku.
Quote from: David Frýba on 29.01.2015, 18:46
... v koupelně rozvaděč ještě nikdy.
...
To jsem opravdu taková černá ovce?
Vůbec se mi nechtělo sekat takovou dálku až do hlavního rozvaděče.
Tak jsem si do koupelny v rámci částečné rekonstrukce dal rozvaděč (více než 1m od vany), v něm je proudový chránič, okruhové jističe pro pračku, pro zásuvku u umývadla. Přívod do rozvaděče je "2x TN-C + CY 4mm2". Vývod TN-C-S pro bojler, TN-C-S s chráničem pro zásuvky.
Můžete mi to napadnout, můžete mi to kritizovat. V současné době by nebylo jednoduché radikálnější řešení. Ale někdy v budoucnu by se dalo TN-C-S dotáhnout až do krabice na chodbě, rozvaděč zrušit, vodiče protáhnout na druhou stranu zdi, spojit "Wagovkami", v koupelně nalepit 2 obkládačky...
Quote from: Jiří Schwarz on 29.01.2015, 19:17
To jsem opravdu taková černá ovce?
Vůbec se mi nechtělo sekat takovou dálku až do hlavního rozvaděče.
Tak jsem si do koupelny v rámci částečné rekonstrukce dal rozvaděč (více než 1m od vany), v něm je proudový chránič, okruhové jističe pro pračku, pro zásuvku u umývadla. Přívod do rozvaděče je "2x TN-C + CY 4mm2". Vývod TN-C-S pro bojler, TN-C-S s chráničem pro zásuvky.
Můžete mi to napadnout, můžete mi to kritizovat. V současné době by nebylo jednoduché radikálnější řešení. Ale někdy v budoucnu by se dalo TN-C-S dotáhnout až do krabice na chodbě, rozvaděč zrušit, vodiče protáhnout na druhou stranu zdi, spojit "Wagovkami", v koupelně nalepit 2 obkládačky...
Podružný rozvaděč řeším z důvodu abych nemusel sekat přívody (pro pračku, bojler, zásuvky, světla) až z hlavní rozvodné skříně. Nazval jsem ho "koupelnový", ve skutečnosti bude v komoře vedle koupelny a bude sloužit jen pro koupelnu.
Jaký bych měl tedy použít proudový chránič, bude napojený na chráničem 3x25A/4/003 v hlavní rozvodné skříni.
Stačí mi pro pračku, topný žebřík, bojler (předpokládaný výkon cca 2 kW), zásuvky 10 A jistič na každý okruh, abych mohl např. napojit 2 jističe na každý vývod 3f 20A jističochrániče
Quote from: Zbyněk Šoch on 30.01.2015, 09:22
Jaký bych měl tedy použít proudový chránič, bude napojený na chráničem 3x25A/4/003 v hlavní rozvodné skříni.
A co toto...
Quote from: Tomáš Žabka on 29.01.2015, 14:27
ale v okamžiku kdy máte v nadřazeném rozvaděči FI x A / 30mA je v podružném rozvaděči zbytečné jakékoli FI dávat. Jedině, že by jste v nadřazeném rozvaděči udělal vývod na koupelnu mimo FI pak by mělo cenu FI do podružného rozvaděče dávat.
Quote from: David Frýba on 29.01.2015, 18:46
Už něco už jsem v životě viděl, ale v koupelně rozvaděč ještě nikdy. Párkrát už jsem viděl v koupelně rozvodné krabice někdy i šeredně zavíčkované v koupelnovém obkladu, ale většinou jsou to koupelny mladšího data vzniku.
Zkuste se na to podívat z jiné strany. Máte obyčejnou místnost, ve které chcete udělat změnu užívání na koupelnu. Rozvaděč bude v budoucí zóně 3 s odpovídajícím krytím. Podle jakého článku jaké normy budete po provozovateli vyžadovat investici na přesun rozvaděče do jiné místnosti?
Quote from: Radim Strycharski on 30.01.2015, 12:39
.... Máte obyčejnou místnost, ve které chcete udělat změnu užívání na koupelnu.
...
Norma "7-701" je pro místnosti s vanou nebo sprchou. To nemusí být klasická koupelna.
Přestavte si šatnu pro několikasměnný provoz s nepravidelnými nástupy, místnost cca 6x12m, lavice, stůl, skříňky,... A pak někdo vyhodí jeden stůl a nechá tam v rohu udělat 2 sprchy, co vše "změníte" na druhém konci místnosti?
Takže tady bych si dovolil citovat Milana Hudce - "...chce to cit pro hru..."
, prosím odborníky o radu. Mám zrekonstruovaný WC se sprchovým koutem a potřebuji rozvaděč pro tuto místnost osadit jističi a proudovým chráničem. Z hlavního rozvaděče do rozvaděče pro tuto místnost bude přivedena jedna fáze (v hlavním rozvaděči již není místo). V Místnosti bude žebřík, světlo a zásuvka u umyvadla a WC. Elektrikář mi natahal tyto okruhy : 1 světla, 2 zásuvky u umyvadla a WC (bidet), 3 zásuvka pro žebřík. Bohužel už mi neřekne jaké jističe a proudový chránič osadit. Nějakou zkušenost se zapojováním mám, ale na parametry proudového chrániče a jističů bych se vás rád zeptal. Potřebuji hodnotu (označení) jističe do hlavního rozvaděče a hodnoty (označení) proudového chránicče a jističů do rozvaděče pro WC. Přikládám schéma rozvaděče a dispozic prvků na WC se sprchou. Za radu moc děkuji.
Quote from: David Frýba on 29.01.2015, 18:46
Už něco už jsem v životě viděl, ale v koupelně rozvaděč ještě nikdy.
Z názvu koupelnový rozvaděč nutně nevyplývá, že by měl být umístěn v koupelně, viz #7, ale pouze jeho funkce. ;D
Co to bylo za "elektrikáře", který vám udělá elektroinstalaci a předá jí bez rozvaděče a výchozí revize?
Nejste tím elektrikářem vy sám? Rozvaděč je výrobek, který musí splňovat nějaké podmínky dané zákonem a ČSN. Ten kdo je oprávněný rozvaděč vyrábět a uvádět na trh, musí vědět co a jak do něho má osadit. (norm) (zle)
Quote from: Milan Illek on 15.12.2016, 10:30
Z názvu koupelnový rozvaděč nutně nevyplývá, že by měl být umístěn v koupelně, viz #7, ale pouze jeho funkce. ;D
Ne v koupelně rozhodně rozvaděč nebude, jen dodám, že žebřík má 400W
Quote from: Zdeněk Friedrich on 15.12.2016, 11:03
Co to bylo za "elektrikáře", který vám udělá elektroinstalaci a předá jí bez rozvaděče a výchozí revize?
Nejste tím elektrikářem vy sám? Rozvaděč je výrobek, který musí splňovat nějaké podmínky dané zákonem a ČSN. Ten kdo je oprávněný rozvaděč vyrábět a uvádět na trh, musí vědět co a jak do něho má osadit. (norm) (zle)
Ne, já tím
elektrikářem opravdu nejsem, ale život přináší různé situace. A výrobce rozvaděče mi to taky nedělal. (zle)
Aby šlo odpovědět:
1) jste elektrikář s Osvědčením pro montáž elektrického zařízení?
2) hodnota hlavního jističe před elektroměrem
3) typ a průřez spojujícího kabelu mezi hlavním rozvaděčem a podružným rm
4) kde je rozdělená síť na TNC a TNS
5) Kdo vám nakreslí jednopólové schéma zapojení s důrazem na bezpečnost
6) Jak a kde provedete pospojování v koupelně a kde to sesvorkujete
7) zřejmě již máte i rozvaděč, přiložte jeho fotografii
8) ještě si myslíte, že je to úloha pro laika?
Vy zde nechcete radu, ale projekt elektrického zařízení. To vám vypracuje v okolí každá firma. Odborně nainstaluje a vydá vám k tomu revizní zprávu, která zaručuje, že je vše v oblasti bezpečnosti splněno.
Osobně bych si doma do koupelny rozvaděč určitě nedal. I kdyby to žádná norma vyloženě nezakazovala. Prostě bych z toho neměl dobrý pocit, raději bych pár dní sekal :)
Pane Šochu, pokud budete mít přívod do tohoto rozvaděče až za hlavním proudovým chráničem (předpokládám jediný pro celý dům), postrádá druhý proudový chránič v novém rozvaděči smysl. Na Vašem místě bych to raději rovnou rozdělil a proudový chránič v novém rozvaděči použil jen pro koupelnu. Vyvarujete se tomu, že by vám pak mohla vlhkost v koupelně způsobovat výpadky celého domu. Pokud tam budete jistit větve jednotlivě, použil bych raději samostatný proudový chránič + jističe. Kombinace jističo-chrániče + jističe vás nejspíš zbytečně vyjde dráž.
Quote from: Jan Bocek on 15.12.2016, 12:35
Vy zde nechcete radu, ale projekt elektrického zařízení. To vám vypracuje v okolí každá firma.
:o